Đăng Ký
Trang 1 của 19 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 185
  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    Bài tập và ví dụ bổ trợ cho PLC S7-200

    Đây là nơi chia sẻ những bài tập cùng mọi người và cùng bàn luận các bạn có thể hỏi ở trong đây.

    Đây là về Analog


    Analog với hàm scale được xử lý để lấy ra sử dụng. Tại đây

    Viết chuong trình khởi tạo phát xung PWM tại Q0.0 với chu kỳ 1 giây, dộ rộng xung 0,5 giây. Tại đây


    Viết chuong trình diều khiển PTO phát xung theo yêu cầu: Mỗi lần nhấn START, phát 20 xung tần số 1hZ tại ngõ ra Q0.0. Tại đây
    Lần sửa cuối bởi plcvietnam, ngày 10-05-2012 lúc 11:40 AM. Lý do: sửa link
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhsaodem Xem bài viết
    em mới học PLC. anh cho nhiều bài ví dụ để em tìm hiểu được không ạ
    Bạn có thể tham khảo thêm tại đây. Và bạn có thắc mắc gì thì cứ post lên diễn đàn, mọi người sẽ cùng giải quyết vấn đề với bạn.
    Vinh - 0935 501 812

  4. #3
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Tui cần thiết kế bài như sau:

    Nhấn 1 nút nhấn thôi, nhấn lần 1 đèn A sáng, nhả tay ra đèn B sáng, nhấn tiếp (cũng nút này nha) đèn C sáng, nhả tay ra đèn D sáng, nhấn tiếp (cũng nút này nha) đèn E sáng, nhả tay ra đèn F sáng,...thôi nhiêu đủ rồi.

    Nhờ các pác tư vấn!
    0983.398.372
    Hidden Content

  5. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Tui cần thiết kế bài như sau:

    Nhấn 1 nút nhấn thôi, nhấn lần 1 đèn A sáng, nhả tay ra đèn B sáng, nhấn tiếp (cũng nút này nha) đèn C sáng, nhả tay ra đèn D sáng, nhấn tiếp (cũng nút này nha) đèn E sáng, nhả tay ra đèn F sáng,...thôi nhiêu đủ rồi.

    Nhờ các pác tư vấn!
    http://www.mediafire.com/?if71fggbabdm2dv
    của bác đây. đây là ngu kiến của em. em mới làm với 4 đèn thôi, thêm 2 đèn nữa thì cũng tương tự không có gì khó cả. bác xem có đúng yêu cầu không vậy ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Mình không biết là có chiêu gì ở đây không. Nhưng counter, so sánh, cạnh lên, cạnh xuống là ok rồi.
    Vinh - 0935 501 812

  7. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Mình không biết là có chiêu gì ở đây không. Nhưng counter, so sánh, cạnh lên, cạnh xuống là ok rồi.
    Mình cũng nghĩ như bạn, chưa viết thử nhưng mà mình nghĩ là viết ok thôi. Thầy Thọ cho ý kiến đi, có cần tuyệt chiêu gì mới không?
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  8. #7
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Không biết đúng hay sai nửa, Chưa thử.

    LD SM0.0
    LPS
    A I0.0
    LPS
    EU
    S Q0.0, 1
    LPP
    ED
    S M0.0, 1
    LRD
    A Q0.0
    TON T37, 100
    LPP
    LD T37
    LD I0.0
    A M0.0
    OLD
    ALD
    R Q0.0, 1
    R M0.0, 1
    0983.398.372
    Hidden Content

  9. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    quận 12, TpHCM
    Bài viết
    225
    Thanks
    1
    6 lượt trong 6 bài viết
    chào anh Tommy,
    em muốn nhận vào 4-20mA, và điều khiển ngõ ra cũng là 4-20mA luôn thì sao, có điều gì cần chú ý thì anh chỉ giúp em luôn.
    Công Tử Bụi :Hidden Content :

  10. #9
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congtu7677 Xem bài viết
    chào anh Tommy,
    em muốn nhận vào 4-20mA, và điều khiển ngõ ra cũng là 4-20mA luôn thì sao, có điều gì cần chú ý thì anh chỉ giúp em luôn.
    không hiểu ý bạn này lắm, nhưng nếu như thế kia có phải ý bạn là chuyen trực tiếp đầu vào tương tự ra đầu ra tương tự ak?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  11. #10
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congtu7677 Xem bài viết
    chào anh Tommy,
    em muốn nhận vào 4-20mA, và điều khiển ngõ ra cũng là 4-20mA luôn thì sao, có điều gì cần chú ý thì anh chỉ giúp em luôn.
    Anh phải có 01 modun analog EM235, có 4 ngỏ vào/1 ngỏ ra. Config cho modun với input là 4-20mA; còn ngỏ ra thì khỏi, sử dụng chân I0 là OK.
    0983.398.372
    Hidden Content

  12. Bài viết của "Tommy" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 1 của 19 12311 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top