khong ngo gap may o day
Dạ không! Em chỉ đang tìm hiểu thôi ạ!
Về cẩu cảng mình cũng có chút kinh nghiệm nho nhỏ thôi
mình thấy Dùng động cơ AC hay DC là tùy thuộc vào yêu cầu vận hành và trọng tải của cẩu trục
nếu như bên chủ đầu tư chỉ định thiết bị thì thôi , còn nếu do mình chọn thiết bị thì Khuyên dùng như sau:
- Với loại cẩu gầu ngoạm
1 - PLC nên dùng S7-300 CPU 313-2DP trở lên truyền thông profilbus điều khiển biến tần
nếu hệ thống điện do bạn thiết kế thì nên dùng PLC Omron loại CP1E khoảng 4 con ( 1 con đk ở chân, 1 đk tại phòng lái, 1 tai phòng máy chính kết nôi truyền thông với biến tần , 1 con trên cabin nhỏ điều khiển nâng cần ) Các thiết bị bố trí theo các khối như vậy rất tiết kiệm dây đãn
riêng biến tần đk tập trung tại phòng máy chính khoảng cách truyền thông tới PLc là gần nhất có thể để đáp ứng nhanh và chính xác nhất
Sử dụng như vậy vẫn đạt các tiêu trí của cẩu trục và chi phí chỉ bằng 1/3 dùng plc S7-300
2 - nếu dùng động cơ AC thì dùng biến tần của ABB dòng ACS800 loại stander là đủ loại này có truyền thồng 485 tích hợp sẵn dùng với plc Omron OK còn dùng với S7-300 phải mua thêm modul Profibus
Ngoài ra có thể dùng biến tần yaskawa G7 ( thực tế đang chạy rất ổn định )
3- nếu dùng động cơ DC ( không nên dùng ở loại cẩu gầu ngoạm này ) động cơ DC có ưu điểm là momem rất lớn và chạy trất ổn định ở tốc độ thấp và trọng tải nặng nhưng giá thành quá đắt giá động cơ =3 động cơ AC và biến tần DC cùng rất mắc
đặc biệt khi sảy rặ cố cổ góp động cơ thì bán ve chai luôn
Về cầu trục cẩu container thì mình chưa làm bác nào làm rồi chia sẻ cho anh em luôn nha
Bác nào làm về STS rồi viết một bài cho anh em tham khảo với.Công nghệ + solution+....Em đang tìm hiểu cái này mà chưa biết công nghệ
như thế nào.Thanks các bác.
Hệ thống cẩu cảng STS hiện nay ứng dụng khá nhiều tại Việt Nam.
Công ty mình cũng đã làm 6 con STS rồi.
Hệ thống của STS chủ yếu như sau:
1. Bộ PLC điều khiển: trước đây mình dùng PLC ABB và Siemens S7-400.
2. Bộ điều khiển truyền động: hay gọi khác đi là các Driver. Nếu bạn dùng động cơ AC thì gọi là biến tần. Nếu bạn dùng động cơ DC thì gọi là DC Driver
Hiện này các bộ Driver rất đa dạng, nhưng để chuyên dùng cho cẩu cảng thì bạn nên dùng driver của Siemes hoặc ABB. Theo kinh nghiệm của mình thì driver của ABB sử dụng khá tốt và có nhiều chức năng dành chuyên cho cẩu.
Nói chung, phần điện của STS không phức tạp lắm, chủ yếu là chương trình điều khiển thôi. Có thể nói chương trình điều khiển của STS rất phức tạp.
Bạn nào có dự án về cẩu biển, nếu cần thì mình có thể hỗ trợ với chút kinh nghiệm của mình ở ngành này.
Chào các bạn!
Hệ thống cẩu cảng STS hiện nay ứng dụng khá nhiều tại Việt Nam.
Công ty mình cũng đã làm 6 con STS rồi.
Hệ thống của STS chủ yếu như sau:
1. Bộ PLC điều khiển: trước đây mình dùng PLC ABB và Siemens S7-400.
2. Bộ điều khiển truyền động: hay gọi khác đi là các Driver. Nếu bạn dùng động cơ AC thì gọi là biến tần. Nếu bạn dùng động cơ DC thì gọi là DC Driver
Hiện này các bộ Driver rất đa dạng, nhưng để chuyên dùng cho cẩu cảng thì bạn nên dùng driver của Siemes hoặc ABB. Theo kinh nghiệm của mình thì driver của ABB sử dụng khá tốt và có nhiều chức năng dành chuyên cho cẩu.
Nói chung, phần điện của STS không phức tạp lắm, chủ yếu là chương trình điều khiển thôi. Có thể nói chương trình điều khiển của STS rất phức tạp.
Bạn nào có dự án về cẩu biển, nếu cần thì mình có thể hỗ trợ với chút kinh nghiệm của mình ở ngành này.
Chào các bạn!
có lẽ là hơi muộn so với thời gian bài được viết, mình đã làm trực tiếp rất nhiều cẩu STS,RTG cho rất nhiều cảng cả sửa chữa và nâng cấp viết mới từ đầu, mình đã làm dịch vụ cho các cảng vict, bến nghé, lotus, SITV, đà nẵng, cái lân...
với cái cẩu tải trọng 3 tấn của bạn thì không có gì là khó cả, nếu bạn vẫn đang cần thì liên hệ mình sẽ hỗ trợ "free" cho, hiện tại mình đang nắm giữ rất nhiều chương trình, phần mềm của rất nhiều loại cẩu của rất nhiều cảng, nếu bạn cần thì mình cũng sẽ cho bạn tất cả các sofware hỗ trợ và ứng dụng về cẩu của các hãng
chào bạn
[email protected]
tel: 0989621439
bạn hỗ trợ luôn trên diễn đàn đi bạn!