Gửi bởi
thanhke_auto
mọi người cho mình hỏi với, mình làm với win cc 7.0, mình cần nhập 1 số thực dấu phẩy động vd 123,234 vào I/O File và chuyển vào MD của PLC. nhưng mà khi nhập DL vào*I/O File thì DL bị làm tròn, không còn phần sau dấu phẩy nữa. ai biết giúp mình với.
có thể làm VD thì càng tốt. kiểu DL chọn m chọn đúng DW. nhưng vẫn bị làm tròn số.
ở trong wincc bạn đã khai báo nó là dạng 999,999 chưa
Mà chắc K chưa khai bá đúng kiểu dử liệu đó mà, chọn kiểu dử liệu số thực nó mới có số thực chứ. Chọn Floating....... ấy
Lần sửa cuối bởi khanh my, ngày 06-17-2012 lúc 09:16 AM.
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
khanh my
ở trong wincc bạn đã khai báo nó là dạng 999,999 chưa
Mà chắc K chưa khai bá đúng kiểu dử liệu đó mà, chọn kiểu dử liệu số thực nó mới có số thực chứ. Chọn Floating....... ấy
có mà, mình chọn 999,999 nhưng mà ko thấy kiểu FLOAT nhỉ,
. để m xem lại xem ntn vì lâu m ko làm với win cc. làm win cc flexible nó có kiểu số thực rùi. sang bên win cc ko thấy. M chọn ntn bên win cc đưa cái hình m xem với đk ko
-
-
Thành viên Mới
mình mới học plc va wincc,mình dùng wincc flexible2008,mình muốn hiển thi thời gian sáng của 1 bóng đèn băng thời gian thực,thời gian được nhập trên wincc thì làm thế nào?mình phải lưu miền nhớ như thế nào trong khi lập trình plc,mình dùng s7-300,và mình phải khai báo trong wincc như thế nào?nhờ mọi ngươi chỉ dùm.mình làm mãi mà không ra.
Lần sửa cuối bởi xdatplc, ngày 01-26-2013 lúc 04:24 AM.
-
-
Thành viên Mới
chao các bạn! mình đang tim hiểu phần mềm wincc, các bạn có thể nói cho mình biết phần mềm đó có khả năng làm gì ko? và nó có thể mô phỏng 1 quá trình hoạt động của 1 cỗ máy dc ko?
Cám ơn!
-
-
Thành viên cấp 1
Bác Google có rất nhiều tài liệu nói về WinCC đó, mình cũng nói qua một chút: Đó là phần mềm giao diện người máy, bạn có thể tạo một giao diện điều khiển và quan sát quá trình hoạt động của một hệ thống, có thể trao đổi trực tiếp với nhiều loại PLC của các hãng khác nhau. Để bạn có thể mô phỏng 1 quá trình hoạt động của 1 cỗ máy bạn phải dùng 1 số thủ thuật hay viết bằng ngôn ngữ C, VB.
Chúc bạn thành công!

Gửi bởi
tinhcoop
chao các bạn! mình đang tim hiểu phần mềm wincc, các bạn có thể nói cho mình biết phần mềm đó có khả năng làm gì ko? và nó có thể mô phỏng 1 quá trình hoạt động của 1 cỗ máy dc ko?
Cám ơn!

-
-
Thành viên cấp 1
Hiện tại mình nhập số thực dương vào I/O Field trên WinCC thì OK, nhưng thử số thực âm thì không nhập được? có cao thủ nào chỉ giáo cách nhập số thực âm không ạ. Em cảm ơn.
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
platium_k
Hiện tại mình nhập số thực dương vào I/O Field trên WinCC thì OK, nhưng thử số thực âm thì không nhập được? có cao thủ nào chỉ giáo cách nhập số thực âm không ạ. Em cảm ơn.
Bạn chọn Output Format có dạng s... nha
-
Bài viết của "hanhkhach" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
hanhkhach
Bạn chọn Output Format có dạng s... nha
Thanks bạn nhé. Mình đã chọn "Data format = string" và đã nhập được số thực âm/ dương.
-