Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: cc-links set up

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    10
    2 lượt trong 2 bài viết

    cc-links set up

    cclink.jpg
    mọi người cho em hỏi sao trong mục config cho các trạm của cc links(GX works2) ko có các trạm remote để khai báo ại?
    mục đích để khai báo cụ thể tên của các trạm in out cho chính xác thực tế luôn ạ. thanks mọi người

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    10
    2 lượt trong 2 bài viết
    ko ai giúp em dc ạ

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    chỉ cần khai báo địa chỉ Rx/Ry
    và số module hệ thống là được rồi
    có thể là Remote I/O. hoặc Remote device

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    chỉ cần khai báo địa chỉ Rx/Ry
    và số module hệ thống là được rồi
    có thể là Remote I/O. hoặc Remote device

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    cclinksetup.jpg
    bạn tham khảo nhé

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    cclinksetup.jpg
    bạn tham khảo nhé

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    10
    2 lượt trong 2 bài viết
    nếu remote modun loại 8 điểm, 16 điểm, 32 điểm sài chung 1 hệ thống thì sao bạn?

  8. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dosinguyen Xem bài viết
    nếu remote modun loại 8 điểm, 16 điểm, 32 điểm sài chung 1 hệ thống thì sao bạn?
    thì mình tính địa chỉ như thường thôi, ví dụ Rx=X200, Ry= y200
    16bit: thì chiếm địa chỉ x200~x200F,y200~y200F
    32bit: X200~X21F, Y210~Y21F
    các trạm tính tăng dần lên

  9. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dosinguyen Xem bài viết
    nếu remote modun loại 8 điểm, 16 điểm, 32 điểm sài chung 1 hệ thống thì sao bạn?
    thì mình tính địa chỉ như thường thôi, ví dụ Rx=X200, Ry= y200
    16bit: thì chiếm địa chỉ x200~x200F,y200~y200F
    32bit: X200~X21F, Y210~Y21F
    các trạm tính tăng dần lên

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    10
    2 lượt trong 2 bài viết
    ok thanks bạn

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top