    Trích dẫn Gửi bởi phamxuanvu Xem bài viết
    Xin phép nhờ các anh chị giúp e sửa lỗi này ạ : PLC 313c2dp bị lỗi đèn báo sf khi cắm thẻ nhớ, không thể chuyển sang chế độ run ( đèn báo run nhấp nháy rồi tắt ) . PLC chỉ download và upload được vơi địa chỉ mpi = 3. em đã thử cắm 1 thẻ của con 315 vẫn còn tốt sang vẫn bị tình trạng tương tự ạ.
    Về kiểm tra lỗi thì cái gì cũng tạo ra SF.
    Cách test PLC S7-300 để tìm lỗi như sau:

    1. Tắt nguồn.
    2. Tháo thẻ nhớ. và chuyển switch selector - cái nút gạt xuống vị trí Stop.
    3. Bật nguồn, chờ khởi động xong. (Đèn vàng ngừng flash).
    4. Chuyển PLC qua Run nếu run OK và đèn xanh hết thì CPU ok. Còn nếu có đèn SF thì xác định là con CPU hư.

    Nếu PLC OK thì còn lại do thẻ nhớ. Có thể do có chương trình, phải xóa chương trình đi. Muốn xóa thì phải dùng máy tính field pg của Siemens mới được, nếu không có máy tính field pg thì phải có đầu đọc thẻ nhớ SIMATIC Card.

    Chúc may mắn.