-
Thành viên Mới
Lỗi đèn báo SF PLC 313c2-DP
Xin phép nhờ các anh chị giúp e sửa lỗi này ạ : PLC 313c2dp bị lỗi đèn báo sf khi cắm thẻ nhớ, không thể chuyển sang chế độ run ( đèn báo run nhấp nháy rồi tắt ) . PLC chỉ download và upload được vơi địa chỉ mpi = 3. em đã thử cắm 1 thẻ của con 315 vẫn còn tốt sang vẫn bị tình trạng tương tự ạ.
-
-
Thành viên Đồng
nếu bạn tắt nguồn PLC, rút thẻ nhớ ra, cấp nguồn trở lại và run được đồng nghĩa với việc PLC của bạn đang không nhận thẻ nhớ
- Kiểm tra thẻ nhớ
- Kiểm tra tiếp xúc của khe thẻ
bạn cắm thẻ nhớ mang cấu hình 315 sang 314 C2DP dĩ nhiên sẽ báo lỗi vì cấu hình trong thẻ đang cho con 315
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC
Gửi bởi
phamxuanvu
Xin phép nhờ các anh chị giúp e sửa lỗi này ạ : PLC 313c2dp bị lỗi đèn báo sf khi cắm thẻ nhớ, không thể chuyển sang chế độ run ( đèn báo run nhấp nháy rồi tắt ) . PLC chỉ download và upload được vơi địa chỉ mpi = 3. em đã thử cắm 1 thẻ của con 315 vẫn còn tốt sang vẫn bị tình trạng tương tự ạ.
Về kiểm tra lỗi thì cái gì cũng tạo ra SF.
Cách test PLC S7-300 để tìm lỗi như sau:
1. Tắt nguồn.
2. Tháo thẻ nhớ. và chuyển switch selector - cái nút gạt xuống vị trí Stop.
3. Bật nguồn, chờ khởi động xong. (Đèn vàng ngừng flash).
4. Chuyển PLC qua Run nếu run OK và đèn xanh hết thì CPU ok. Còn nếu có đèn SF thì xác định là con CPU hư.
Nếu PLC OK thì còn lại do thẻ nhớ. Có thể do có chương trình, phải xóa chương trình đi. Muốn xóa thì phải dùng máy tính field pg của Siemens mới được, nếu không có máy tính field pg thì phải có đầu đọc thẻ nhớ SIMATIC Card.
Chúc may mắn.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
9f7bf7afbb4d5913005c.jpg
e đang thực hiện truyền thông với con ET200s, do e load chương trình lỗi xuống nên nó báo lỗi nhấp nháy tấc cả đèn lun rùi, xoá chương trình bằng MRES cũng k ăn nhầm gì. mong mọi người giúp đỡ cho e, e cám ơn. @@
-
-
Little PLC
Bạn online chương trình rồi sau đó xóa hết các khối dữ liệu.
Đồng thời xóa luôn SDB - System Data là được.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:34 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu