    Chào các bạn!
    Mình đang gặp lỗi truyền thông Profibus PLC S7 315 -2DP. Chương trình đang chạy kết nối tốt, nhưng tự nhiên ngắt kết nối mà mình chưa tìm được lý do, mong mọi người góp ý giúp mình hướng giải quyết, mai phải bàn giao mà tự nhiên lại dính lỗi .
    Mình xem trong Diagnostic Buffer thì báo lỗi truy cập I/O, mã lỗi 16#2942 và 16#2943, như hình dưới. Mọi người ai biết lỗi này không giúp mình với. Cảm ơn mọi người nhiều!2.jpg

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Đang ở
    Visip2
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Dear hoangan
    Có các cách để chuẩn đoán mạng bị lỗi như sau:
    1. Dây mạng bị đứt ở giữa. kéo một đoạn dây ngoài từ 315 tới 312 thử xem ( lần lượt thử kéo tới các trạm io khác) , cắm sợi profibus vào sau đó online xem nó tìm được những trạm nào.
    2. Cổng profibus bị lỗi ( do cổng của một trong các trạm hoặc CPU bị lỗi làm kéo cả mạng bị lỗi) cũng dùng sợ dây tương tự cắm point to point ( cpu tới duy nhất một trạm) để loại bỏ từng trạm bị lỗi. Luôn online hardware để biết thông tin kết nối.