- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Dear hoangan
 Có các cách để chuẩn đoán mạng bị lỗi như sau:
 1. Dây mạng bị đứt ở giữa.  kéo một đoạn dây ngoài từ 315 tới 312 thử xem ( lần lượt thử kéo tới các trạm io khác) , cắm sợi profibus vào sau đó online xem nó tìm được những trạm nào.
 2. Cổng profibus bị lỗi ( do cổng của một trong các trạm hoặc CPU bị lỗi làm kéo cả mạng bị lỗi)  cũng dùng  sợ dây tương tự cắm point to point ( cpu tới duy nhất một trạm) để loại bỏ từng trạm bị lỗi. Luôn online hardware để biết thông tin kết nối.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				 Quyền viết bài
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-  
Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				   
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:14 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu