-
Thành viên Mới
Lỗi truyền thông Profibus PLC S7 315 -2DP
Chào các bạn!
Mình đang gặp lỗi truyền thông Profibus PLC S7 315 -2DP. Chương trình đang chạy kết nối tốt, nhưng tự nhiên ngắt kết nối mà mình chưa tìm được lý do, mong mọi người góp ý giúp mình hướng giải quyết, mai phải bàn giao mà tự nhiên lại dính lỗi .
Mình xem trong Diagnostic Buffer thì báo lỗi truy cập I/O, mã lỗi 16#2942 và 16#2943, như hình dưới. Mọi người ai biết lỗi này không giúp mình với. Cảm ơn mọi người nhiều!2.jpg
-
-
Thành viên Mới
Dear hoangan
Có các cách để chuẩn đoán mạng bị lỗi như sau:
1. Dây mạng bị đứt ở giữa. kéo một đoạn dây ngoài từ 315 tới 312 thử xem ( lần lượt thử kéo tới các trạm io khác) , cắm sợi profibus vào sau đó online xem nó tìm được những trạm nào.
2. Cổng profibus bị lỗi ( do cổng của một trong các trạm hoặc CPU bị lỗi làm kéo cả mạng bị lỗi) cũng dùng sợ dây tương tự cắm point to point ( cpu tới duy nhất một trạm) để loại bỏ từng trạm bị lỗi. Luôn online hardware để biết thông tin kết nối.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:08 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu