Truyền thông MODBUS RTU cho PLC FX3S và module FX3G-232-BD
Mọi người cho mình hỏi mình setup phần cứng như thế này có đúng không ạ:
FX3S.jpg
Mình đang làm dự án truyền thông Modbus RTU RS232 với con PLC FX3S này, mình dùng module FX3G-232-BD, nhưng khi lắm đặt vào thì trên GX Works2 nó lại báo lỗi như thế này:
Capture.jpg
Capture1.PNG
Nó báo lỗi ở D8063 là 6321 : Lỗi communication Modbus serial
D8402 là 0201: Lỗi phần cứng Invalid Hardware Setup, Failed to detect MODBUS communication adapter.
Nhưng rõ ràng là trong manual của dòng FX3S nó ghi rõ là có hỗ trợ board FX3G-232-BD.
Capture2.PNG
Bạn nào rành về giao tiếp của con này chỉ mình với.
-
-
Thành viên cấp 1
Cài đặt thông số truyền thông cho thanh ghi D8120 chưa. D8120.jpg
Lên google tìm vs từ khóa này sẽ có tài liệu về phần này: USER’S MANUAL(RS-232C, RS-485, RS-422)
-
-
Thành viên Mới
muốn lập trình modbus trên plc fx phải sử dụng adapter fx3u-232adp-mb. Nếu không phải sử dụng giao thức no protocol rồi gừi frame truyền theo định dạng modbus bạn nhé.
-
-
Thành viên cấp 1
sao ko dùng chuẩn RS485 cho dễ nhỉ
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
minhbong hot
muốn lập trình modbus trên plc fx phải sử dụng adapter fx3u-232adp-mb. Nếu không phải sử dụng giao thức no protocol rồi gừi frame truyền theo định dạng modbus bạn nhé.
Thanks minhbong hot , mình đã hiểu vấn đề là mình đang setup phần cứng sai, module FX3G-232-BD của mình không hỗ trợ modbus.
-