    Truyền thông MODBUS RTU cho PLC FX3S và module FX3G-232-BD

    Mọi người cho mình hỏi mình setup phần cứng như thế này có đúng không ạ:
    FX3S.jpg
    Mình đang làm dự án truyền thông Modbus RTU RS232 với con PLC FX3S này, mình dùng module FX3G-232-BD, nhưng khi lắm đặt vào thì trên GX Works2 nó lại báo lỗi như thế này:
    Capture.jpg
    Capture1.PNG
    Nó báo lỗi ở D8063 là 6321 : Lỗi communication Modbus serial
    D8402 là 0201: Lỗi phần cứng Invalid Hardware Setup, Failed to detect MODBUS communication adapter.

    Nhưng rõ ràng là trong manual của dòng FX3S nó ghi rõ là có hỗ trợ board FX3G-232-BD.
    Capture2.PNG
    Bạn nào rành về giao tiếp của con này chỉ mình với.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cài đặt thông số truyền thông cho thanh ghi D8120 chưa. D8120.jpg
    Lên google tìm vs từ khóa này sẽ có tài liệu về phần này: USER’S MANUAL(RS-232C, RS-485, RS-422)

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    muốn lập trình modbus trên plc fx phải sử dụng adapter fx3u-232adp-mb. Nếu không phải sử dụng giao thức no protocol rồi gừi frame truyền theo định dạng modbus bạn nhé.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    sao ko dùng chuẩn RS485 cho dễ nhỉ

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2019
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhbong hot Xem bài viết
    muốn lập trình modbus trên plc fx phải sử dụng adapter fx3u-232adp-mb. Nếu không phải sử dụng giao thức no protocol rồi gừi frame truyền theo định dạng modbus bạn nhé.
    Thanks minhbong hot , mình đã hiểu vấn đề là mình đang setup phần cứng sai, module FX3G-232-BD của mình không hỗ trợ modbus.