    Cách Active DAServer trong Archestra system management.

    Chào mọi người.
    Máy tính điều khiển bên mình bị hỏng, mình cài lại intouch và license wwarchestra.lic, wwsuite.lic cùng key cứng đầy đủ. Đã chạy vào viewer và giao tiếp với plc điều khiển bình thường. Tuy nhiên trong SMC thì DASERVER chỉ chạy demo 2 tiếng, sau đó phải deactiave/active lại. Mình không biết cách nào để Active DASERVER
    Mong ai có kinh nghiệm giúp đỡ.
    Xin chân thành cảm ơn.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Bạn cứ vô windown chạy service, tìm tới đại chỉ Dassidirect kích hoạt start uo time thành auto, nó sẽ chạy mãi thôi, ngay cả bạn restart lại máy tính vẫn ok.