    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Chào các anh/chị.
    Em đang dùng biến tần PowerFlex 755 nhưng thỉnh thoảng hay báo lỗi do cái màn hình HIM bị lỏng (F81, Port 1 DPI Loss) , nay em muốn disable cái màn hình(20-HIM-A6), để khi có bị lỏng hay tháo ra thì cũng không báo lỗi. Cho em hỏi mình cần thay đổi thông số nào ? . Em xin cảm ơn.
    Hi bạn.
    Xem và làm thử nhé
    What causes a F81, Port 1 DPI Loss on the PowerFlex 753/755 drive and the 20-HIM-A6?

    Answer
    These anomalies were corrected with HIM Firmware version 2.003.

    Verify the HIM version is the current and latest version.
    Verify the current Firmware Rev by going to the Product Compatibility and Download Center.
    Verify the release notes and follow the directions 20-HIM-xx Human Interface Module Firmware Release Notes Rockwell Automation Publication number 20HIM-RN011.
    If firmware of the HIM is 2.003 or greater and the F81 still occurs

    Note: Fault can be masked out by changing parameter 324 by unchecking the port. Additionally this will disable the functionality of the HIM

    Reseat and make sure the HIM is properly seated in its cradle
    Replace the HIM
    Replace the HIM cradle
    Replace the MCB
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top