-
Thành viên Mới
Xin hỏi cách Disable HIM (20-HIM-A6) của biến tần PowerFlex 753 ?
Chào các anh/chị.
Em đang dùng biến tần PowerFlex 755 nhưng thỉnh thoảng hay báo lỗi do cái màn hình HIM bị lỏng (F81, Port 1 DPI Loss) , nay em muốn disable cái màn hình(20-HIM-A6), để khi có bị lỏng hay tháo ra thì cũng không báo lỗi. Cho em hỏi mình cần thay đổi thông số nào ? . Em xin cảm ơn.
Lần sửa cuối bởi vanchien, ngày 03-28-2019 lúc 02:45 PM.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
vanchien
Chào các anh/chị.
Em đang dùng biến tần PowerFlex 755 nhưng thỉnh thoảng hay báo lỗi do cái màn hình HIM bị lỏng (F81, Port 1 DPI Loss) , nay em muốn disable cái màn hình(20-HIM-A6), để khi có bị lỏng hay tháo ra thì cũng không báo lỗi. Cho em hỏi mình cần thay đổi thông số nào ? . Em xin cảm ơn.
Hi bạn.
Xem và làm thử nhé
What causes a F81, Port 1 DPI Loss on the PowerFlex 753/755 drive and the 20-HIM-A6?
Answer
These anomalies were corrected with HIM Firmware version 2.003.
Verify the HIM version is the current and latest version.
Verify the current Firmware Rev by going to the Product Compatibility and Download Center.
Verify the release notes and follow the directions 20-HIM-xx Human Interface Module Firmware Release Notes Rockwell Automation Publication number 20HIM-RN011.
If firmware of the HIM is 2.003 or greater and the F81 still occurs
Note: Fault can be masked out by changing parameter 324 by unchecking the port. Additionally this will disable the functionality of the HIM
Reseat and make sure the HIM is properly seated in its cradle
Replace the HIM
Replace the HIM cradle
Replace the MCB
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:04 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu