    Question Xin giúp đỡ về cài đặt parameter Mr-j2s-40A

    Dear ae! Hiện tại m có 1 plc mitsu fx3uc-96mt/dss, servo motor hc-kfs43(131072pluse/v), driver Mr-j2s-40a. m đã đấu nối và test motor chạy chế độ jog OK nhưng khi viết ctr plc điều khiển bằng xung thì motor k chay. m mới tìm hiểu về servo mitsu, mong ae gr chỉ giáo. m có thêm ảnh c.tr plc và 1vài tham số P mình cài đăt. m để D0=500, D10=4000. tks ae! Để motor chạy được cần setup những giá trị quan trọng nào, tính tham số CMX-CDV như thế nào ạ!Untitled1.jpgUntitled2.jpg
    motor m chưa gắn thiết bị nào cả
    Lần sửa cuối bởi tungtran, ngày 04-12-2019 lúc 10:58 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2019
    Đang ở
    Vui lòng để lại câu hỏi trên diễn đàn.
    Bài viết
    59
    Thanks
    5
    7 lượt trong 7 bài viết
    Chào anh,
    1 Kiểm tra trạng thái hoạt động đã đúng hay chưa, parameter cho phép chạy 1 xung 1 logic, hay 1 xung positive 1 xung negative,....

    2 anh sử dụng internal hay external supply đã kết nối đúng hay chưa?

    3 CMD/CMV là 2 thông số biểu thị tỉ lệ giữa hộp số thứ cấp và sơ cấp tùy thuộc vào phần cứng của anh.

    https://plcvietnam.com.vn/forum/show...6040#post56040
    Chân thành cám ơn.
    Hội quán PLC Việt Nam " Nơi giao lưu offline và chia sẻ kỹ thuật" số 9, Tự Cường, Phường 4, Tân Bình, HCM

    Nguyễn Danh Dự
    Email: Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào b! m mới tìm hiểu về servo mitsu nên k hiểu nhiều lắm. M dùng nguồn 1 pha cấp cho driver mr-j2s-40a.Parameter cho phép chạy 1 xung 1 logic, hay 1 xung positive 1 xung negative,.... có phải là tham số p21 k b?

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bạn cần kiểm tra các thông số sau :
    P00 : Kiểu điều khiển, Chạy điểm, Moment...
    P3 : CMX
    P4 : CDV
    Thường thì P3 lớn hơn P4, còn lớn hơn bao nhiêu lần phụ thuộc vào cách bạn muốn đổi đơn vị và điêìu khiển trên HMI và phụ thuộc vào lượng dịch chuyển của Vitme
    P19 : Cho phép ghi và chỉnh sửa thông số
    P21 : Chọn kiểu nhận xung, Kiểu xung xung hoặc kiểu xung chiều
    Còn lại các Pr khác để Default là dc
    Còn chương trình thì nên sử dụng lệnh tuyệt đối để viết, vì PLC của bạn là FX3U nên hỗ trợ rất tốt lệnh đó

Đánh dấu