Thành viên cấp 2
Chào anh,
1 Kiểm tra trạng thái hoạt động đã đúng hay chưa, parameter cho phép chạy 1 xung 1 logic, hay 1 xung positive 1 xung negative,....
2 anh sử dụng internal hay external supply đã kết nối đúng hay chưa?
3 CMD/CMV là 2 thông số biểu thị tỉ lệ giữa hộp số thứ cấp và sơ cấp tùy thuộc vào phần cứng của anh.
https://plcvietnam.com.vn/forum/show...6040#post56040
Chân thành cám ơn.
Hội quán PLC Việt Nam " Nơi giao lưu offline và chia sẻ kỹ thuật" số 9, Tự Cường, Phường 4, Tân Bình, HCM