-
Thành viên cấp 1
module EM223
hiện tại e có module EM223 DI 16xDC24v và DO 16xRELAY.e mún dùng thêm module mở rộng này thì phải kết nối phần cứng với PLC 214 và khai báo trong phần mềm mocrowin như thế nào?ngõ ra và ngõ vào của module nó ghi
là Ix.0......Ix.7 và Qx.0.......Qx.7.
Mong các bro chỉ dạy.
Lần sửa cuối bởi harry_2012, ngày 11-06-2011 lúc 09:15 PM.
-
-
Thành viên cấp 5
Đối với dong 200 thì khi kết nối module mở rộng cho cpu thì không cần khai báo gì hết. Chỉ cần xác định địa chỉ và lập trình thôi. Con cpu có địa chỉ input từ I0.0 đến I1.5, do đó địa chỉ input mở rộng sẽ bắt đầu từ I2.0, tương tự như vậy cho ngỏ ra.
Chú ý các module mở rộng dòng 22x sẽ không kết nối được với dòng 21x
Chúc bạn thành công.
p/s: tui trả lời nhưng không phải pro nha. hihi
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:59 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu