-
Thành viên Mới
lối bộ đếm hsc plc mitsubishi nhờ ae xem giúp
1111.PNG
nhờ ae coi giúp em. tại sao lệnh so sánh chưa thỏa mãn mà y0 đã set lên ạ. mô phỏng trên máy tính thì dc nhưng khi cho vào plc lại lỗi như vậy ạ, đã thử các bộ đếm khác vẫn bị ạ, còn những bộ đếm thông thường vẫn xài bình thường. cảm ơn vì đã xem bài ạ
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
thaoho
1111.PNG
nhờ ae coi giúp em. tại sao lệnh so sánh chưa thỏa mãn mà y0 đã set lên ạ. mô phỏng trên máy tính thì dc nhưng khi cho vào plc lại lỗi như vậy ạ, đã thử các bộ đếm khác vẫn bị ạ, còn những bộ đếm thông thường vẫn xài bình thường. cảm ơn vì đã xem bài ạ
haizzzzz.......... C251 là bộ đếm 32 bit nên bác phải dùng lệnh D>= nhé..... đừng đổ lỗi cho plc, tội người bán. lần trước em cũng vì mấy vụ này mà khách hàng bảo em bán PLC bị lỗi chip rồi bắt em phải đổi con khác đó.... sau khi xem lệnh của khách, em chỉ biết thở dài, rồi giải thích, test, tư vấn đủ kiểu
-
-
Little PLC
Viết bài sai vị trí. Thêm lần nữa ban nick
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:56 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu