Mình cũng đang sử dụng con này nhưng chưa thật sự ngon lắm có bạn nào muốn tìm hiểu thêm xin mời cùng thảo luận nhé. Hiện nay mình còn 1 bài toán chưa giải quyết được : mình có plc s7-300 cpu 313c giao tiếp với HMI của Delta và mình có 1 cảm biến đo lưu lượng trả tín hiệu về 4-20mA giờ mình muốn màng hình hiển thị giá trị đo trên mà chưa biết làm thế nào. bác nào biết chỉ dùm mình với cảm cảm ơn thật nhiều.
HMI của Delta thì hỗ trợ rất nhiều loại PLC nên việc kết nối HMI Delta với các loại PLC khác thì cũng rất dễ dàng. Bác đang dùng phần mềm DOPSoft hay là Screen Editor, nói chung là hai phần mềm này giao diện gần như là giống nhau. Nên em chỉ bác thì em chỉ trên DOPSoft và bác có thể làm tương tự trên Screen Editor. Nếu bác muốn hiển thị giá trị đo lưu lượng lên màn hình DOP-B thì trước tiên bác phải đấu cảm biến vào 1 kênh analog nào đó trên PLC S7-300, xong rồi bác viết chương trình cho S7-300 và lưu giá trị đó vào một thanh ghi analog nội trong PLC (ví dụ IW nào đó chẳng hạn) bác nhớ scale cho đúng tỉ lệ nhé. Bước tiếp theo là bác tạo một đối tượng Numeric Display trên màn phần mềm DOPSoft. Có hai cách tạo đối tượng Numeric Display.
Cách 1: Bác thấy biểu tượng trên thanh công cụ có số 123 trong một ô vuông lõm xuống và bác nhấn vào đó và chọn đối tượng Numeric Display.
Cách 2: Bác vào menu Element/Display/Numeric Display và bác kéo đối tượng đó xuống trang màn hình cần biên tập.
Nếu bác đã tạo đối tượng xong thì bây giờ bác chỉ cần link I/O nữa là xong. Bác nhớ link đúng với địa chỉ mà bác đã viết chương trình trên S7-300 nhé.
Các thuộc tính của đối tượng bác có thể chỉnh theo thẩm mỹ của bác sao cho nó đẹp mắt như cỡ chữ, mầu chữ, font chữ, mầu nền,...
Ghi chú: Nếu trước khi tạo 1 project mới bác chưa chọn PLC S7-300 thì bác có thể vào Communication Setting chọn lại loại PLC.
Lần sửa cuối bởi vanchinh2005ht, ngày 09-04-2012 lúc 11:14 PM.
-