    Cấu hình phần cứng s7-200 cpu 221 dcv

    Kính chào các bác. có ai biết về cấu hình phần cứng plc s7-200 cpu 221 DCV đấu như thế nào cho đúng xin các bác trong diễn đàn chỉ giúp em với. thanks! nếu có hình share cho em càng tốt.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    PLC s7-200 không có cấu hình phần cứng mà là tự nhận với CPU 221DC của bạn có 6DI/4DO thì sẽ đựơc mặc định địa chỉ là I0.0 đến I0.5 ; q0.0-q0.3.CPU này của bạn không mở rộng được nên chỉ có vậy thôi
    Nếu bạn sử dụng PLC khác của dòng S7-200 này ví dụ 224 có sẵn 14DI (i0.0 đến i1.5) và 10DO (q0.0 đến q1.1)khi bạn mở rộng thêm DI/DO địa chỉ sẽ tự nhận từ i2.0 và q2.0 (lưu ý nếu bạn mở rộng 4DI/4DO rồi 8DI/8DO thì 4 DI/4DO nhận từ 2.0 và 8di/8do nhận từ 3.0 (chứ không phải nhận tiếp 2.5).