Kính chào các bác. có ai biết về cấu hình phần cứng plc s7-200 cpu 221 DCV đấu như thế nào cho đúng xin các bác trong diễn đàn chỉ giúp em với. thanks! nếu có hình share cho em càng tốt.
Kính chào các bác. có ai biết về cấu hình phần cứng plc s7-200 cpu 221 DCV đấu như thế nào cho đúng xin các bác trong diễn đàn chỉ giúp em với. thanks! nếu có hình share cho em càng tốt.
PLC s7-200 không có cấu hình phần cứng mà là tự nhận với CPU 221DC của bạn có 6DI/4DO thì sẽ đựơc mặc định địa chỉ là I0.0 đến I0.5 ; q0.0-q0.3.CPU này của bạn không mở rộng được nên chỉ có vậy thôi
Nếu bạn sử dụng PLC khác của dòng S7-200 này ví dụ 224 có sẵn 14DI (i0.0 đến i1.5) và 10DO (q0.0 đến q1.1)khi bạn mở rộng thêm DI/DO địa chỉ sẽ tự nhận từ i2.0 và q2.0 (lưu ý nếu bạn mở rộng 4DI/4DO rồi 8DI/8DO thì 4 DI/4DO nhận từ 2.0 và 8di/8do nhận từ 3.0 (chứ không phải nhận tiếp 2.5).
Đánh dấu