WinCC giám sát hệ thống nước
Chào các anh chị! Anh chị co thể giúp đỡ em vấn đề này không?
Số là ở công ty em phải mua nước của mấy công ty nước sạch về phục vụ sản xuất. Tại đầu vào của bể chứa em có lắp một con flowmeter 50m3/h. có hiển thị cả phần total (m3). em kết nối con này với trạm S7-300 và scale. Trên WinCC em tạo một I/o hiển thị được lưu lượng, nhưng phần total em biết viết thể nào. C và VBS em kém lắm.Anh chi có thể cho em tìm hiểu một vài ví dụ được không?
-
-
Thành viên cấp 2
Dear ban
Việc Scale tín hiệu để hiển thị chỉ nên sử dụng trong S7-300 không nên Scale trên WinCC đâu. Còn việc tính tổng lượng nước bạn cũng nên tạo 1 hàm FB hay FC tính dưới PLC S7-300 (dùng timer đếm thời gian nhân với lưu lượng trung bình chẳng hạn)
Chúc bạn thành công
-
-
Thành viên cấp 1
Cảm ơn anh! Em đã làm đươc rồi.
-