Chào các anh/chị! cho mình hỏi khi chuyển chương trình từ PLC mitsubishi FX2N- 32MT sang FX3U-32MT cần đặc biệt chú ý thay đổi những gì không ạ? mình chuyển tự động trên GX Developer khi thay vào hệ thống thì lại chạy sai không như FX2N.
Chào các anh/chị! cho mình hỏi khi chuyển chương trình từ PLC mitsubishi FX2N- 32MT sang FX3U-32MT cần đặc biệt chú ý thay đổi những gì không ạ? mình chuyển tự động trên GX Developer khi thay vào hệ thống thì lại chạy sai không như FX2N.
Hi anh, Trước đây em có chuyển từ 1N sang 3g. Làm theo manual của hãng thì máy chạy ok. Dòng của anh là 2N nên anh tham khảo manual này, em có tìm trên mạng thì thấy cái này.
https://dl.mitsubishielectric.com/dl...997d48001a.pdf
Vâng cảm ơn bạn! chương trình PLC của bạn có kết nói với modul CClink không. Tại vì hệ thống bên mình có truyền thông cclink nữa
Hệ thống mình chạy không có cc link. Nếu bạn có làm thì up kết quả lên cho mọi người tham khảo với ạ
Anh đọc manual em gửi chưa? Làm theo đó là ok thôi anh
Đánh dấu