Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Đó là bạn đo riêng chân ALM với chân DICOM hay bạn đo luôn trong mạch

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    A ơi e đo luôn với chân DICOM a à. Vì DICOM e nối với 0V
    Lần sửa cuối bởi tuandtt49dh, ngày 09-05-2019 lúc 10:15 AM.

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Xin lỗi mình nhầm, nhưng mà khi báo lỗi là đèn led hiển thị lỗi nhưng chân ALM ko về 0V hả cậu12.png
    Nhưng ở Manual thấy hướng dẫn đấu theo chuẩn NPN ko có PNP nên cậu thử đổi chân 0V và 24V xem thế nào.
    Lần sửa cuối bởi chinh_bk, ngày 09-05-2019 lúc 11:29 AM.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    Theo mình thấy thì không cần đấu chân 11 và 36. NPN hay PNP thì cũng là phát 24v thì nhận 24v thôi ạ. Hiện mình cho PLC phát 24v, Servo nhận 24V ạ