Thành viên cấp 1
Help Servo Mitsubishi J3 A
Dear cả nhà
Mọi người ai làm rồi cho e hỏi chút. Servo J3-A của em chân Alarm (chân 48) luôn có 24V kể cả khi có lỗi và không có lỗi. Mọi người ai biết chỉnh ở đâu chỉ giúp ạ
Với e đấu như hình dưới với PLC S7 1215DCDCDC phát xung mà không thấy đọng cơ chạy. các bác tư vấn giúp ạ
Untitled.jpgDrawing1 Model (1) (2).pdf
Lần sửa cuối bởi tuandtt49dh, ngày 09-05-2019 lúc 10:15 AM.
Lý do: Thêm anh
-
-
Thành viên cấp 1
Đó là bạn đo riêng chân ALM với chân DICOM hay bạn đo luôn trong mạch
-
-
Thành viên cấp 1
A ơi e đo luôn với chân DICOM a à. Vì DICOM e nối với 0V
Lần sửa cuối bởi tuandtt49dh, ngày 09-05-2019 lúc 10:15 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
Bạn có đấu chân 11 và chân 36 ko. Vì đấu mỗi chân phát xung mà ko đấu chân com thì ko chạy được đâu
-
-
Thành viên cấp 1
Xin lỗi mình nhầm, nhưng mà khi báo lỗi là đèn led hiển thị lỗi nhưng chân ALM ko về 0V hả cậu12.png
Nhưng ở Manual thấy hướng dẫn đấu theo chuẩn NPN ko có PNP nên cậu thử đổi chân 0V và 24V xem thế nào.
Lần sửa cuối bởi chinh_bk, ngày 09-05-2019 lúc 11:29 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
Theo mình thấy thì không cần đấu chân 11 và 36. NPN hay PNP thì cũng là phát 24v thì nhận 24v thôi ạ. Hiện mình cho PLC phát 24v, Servo nhận 24V ạ
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:21 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu