					Cho mình hỏi lệnh DSUB của plc mitsu fx3s với ạ
				
					
						
							cho mình hỏi sao lệnh DSUB mình không trừ được ạ 
 D0 là tổng số xung ban đầu
 D26 là số xung đã phát ạ
 70316795_383201479024088_5818794668686573568_n.jpg
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							điều khiện của bác đang được giữ c0 = k2 ... mà bác lại dùng lệnh dsub , thì nó trừ xong nó lại trừ lại à ..d0-d26 = d01, d01 -d26 = d02... Dùng lệnh dsubp bác !
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "Luzis@" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							điều khiện của bác đang được giữ c0 = k2 ... mà bác lại dùng lệnh dsub , thì nó trừ xong nó lại trừ lại à ..d0-d26 = d01, d01 -d26 = d02... Dùng lệnh dsubp bác ! 
 70971439_512136132904429_7248160691033473024_n.jpg
 bác xem nó k trừ đc ấy  
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  Luzis@  
 điều khiện của bác đang được giữ c0 = k2 ... mà bác lại dùng lệnh dsub , thì nó trừ xong nó lại trừ lại à ..d0-d26 = d01, d01 -d26 = d02... Dùng lệnh dsubp bác ! 
 
 
 heheee mình giải quyết đc r thanks bác nhiều  <3
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			