    Cho mình hỏi lệnh DSUB của plc mitsu fx3s với ạ

    cho mình hỏi sao lệnh DSUB mình không trừ được ạ
    D0 là tổng số xung ban đầu
    D26 là số xung đã phát ạ
    70316795_383201479024088_5818794668686573568_n.jpg

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2019
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    điều khiện của bác đang được giữ c0 = k2 ... mà bác lại dùng lệnh dsub , thì nó trừ xong nó lại trừ lại à ..d0-d26 = d01, d01 -d26 = d02... Dùng lệnh dsubp bác !

  3. Bài viết của "Luzis@" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2019
    Bài viết
    18
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    điều khiện của bác đang được giữ c0 = k2 ... mà bác lại dùng lệnh dsub , thì nó trừ xong nó lại trừ lại à ..d0-d26 = d01, d01 -d26 = d02... Dùng lệnh dsubp bác !
    70971439_512136132904429_7248160691033473024_n.jpg
    bác xem nó k trừ đc ấy

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2019
    Bài viết
    18
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Luzis@ Xem bài viết
    điều khiện của bác đang được giữ c0 = k2 ... mà bác lại dùng lệnh dsub , thì nó trừ xong nó lại trừ lại à ..d0-d26 = d01, d01 -d26 = d02... Dùng lệnh dsubp bác !
    heheee mình giải quyết đc r thanks bác nhiều <3

  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2019
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ok bác :v hê hê