lỗi mô phỏng S7-200
em có chương trình điều khiển 1 đèn gt. khi đem lên mô phỏng thì bị báo lỗi như sau

chương trình mình đã mang đi chạy thử trên PLC thật nên chắc chắn ko phải lỗi chương trình
mình test thử thì phát hiện ra là do mình gọi 2 chương trình con cùng lúc thì sẽ bị báo lỗi như vậy (chỗ SM0.0 gọi SBR1 và SM0.1 gọi SBR2).
mọi người chỉ giúp cách sửa lỗi. rất cảm ơn
-
-
Thành viên Đồng
hình như lỗi này do import sai phiên bản. mà bạn hiểu thế nào về SM0.0 và SM0.1 mà dùng nó gọi chương trình thế kia .
.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhlv.ddt
hình như lỗi này do import sai phiên bản. mà bạn hiểu thế nào về SM0.0 và SM0.1 mà dùng nó gọi chương trình thế kia .

.
đây là chương trình của em (nói đúng hơn là chương trình em đi học ở trung tâm và dc dạy :D). mong bác chỉ giáo
http://www.mediafire.com/?e8z55ku15cbgck0
còn cái SM0.1 em được biết là =1 trong vòng quét đầu tiên (gọi khởi tạo 1 lần để gán các giá trị ban đầu) và SM0.0 luôn có giá trị =1 trong suốt chương trình.
ko rõ lỗi này sửa ra sao. nếu sai phiên bản mong bác hướng dẫn. rất cảm ơn bác
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-16-2011 lúc 11:06 AM.
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
hermex2009
đây là chương trình của em (nói đúng hơn là chương trình em đi học ở trung tâm và dc dạy :D). mong bác chỉ giáo
http://www.mediafire.com/?e8z55ku15cbgck0
còn cái SM0.1 em được biết là =1 trong vòng quét đầu tiên (gọi khởi tạo 1 lần để gán các giá trị ban đầu) và SM0.0 luôn có giá trị =1 trong suốt chương trình.
ko rõ lỗi này sửa ra sao. nếu sai phiên bản mong bác hướng dẫn. rất cảm ơn bác
Bạn chọn PLC khi mô phỏng là CPU 224 thử xem, tôi chạy chương trình của bạn không có vấn đề gì
Lưu ý: mô phỏng trên SIM của S7 200 đôi khi có nhiều hạn chế, nhất là viết chương trình sử dụng chương trình con, Tốt nhất là lên có PLC thật dể test. Thân
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhlv.ddt
Bạn chọn PLC khi mô phỏng là CPU 224 thử xem, tôi chạy chương trình của bạn không có vấn đề gì
Lưu ý: mô phỏng trên SIM của S7 200 đôi khi có nhiều hạn chế, nhất là viết chương trình sử dụng chương trình con, Tốt nhất là lên có PLC thật dể test. Thân
anh có thể cho em xin chương trình mô phỏng của anh dc ko. em thử hết với các loại PLC mà ko ăn thua.
-
-
Thành viên Đồng
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
anhlv.ddt
hình như lỗi này do import sai phiên bản. mà bạn hiểu thế nào về SM0.0 và SM0.1 mà dùng nó gọi chương trình thế kia .

.
anh giả thích rõ hơn cho em về ý nghĩa khi sử dụng 2 bit này được không ạ? cảm ơn anh nhiều!
-
-
Thành viên Mới
SM0.0 : Luôn bật ( khỏi vd vì dễ hiểu)
SM0.1 : Chỉ bật ở vòng quét đầu tiên ( tự khởi động khi có điện chẳn hạn)
nhưng em vẫn chưa hiểu ứng dụng nó trong những trường hợp ntn?
-
-
Thành viên Mới
SM0.1 ở vòng quét thứ 2 sẽ có giá trị bn?
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
LUONGTT
SM0.1 ở vòng quét thứ 2 sẽ có giá trị bn?
Vòng quét đầu =1 vòng quét 2 về 0
mục đích reset hệ thống,khai báo thông số v.v
-