sau đây mình hướng dẫn bạn làm 1 máy tính chạy WinCC dự phòng( chỉ là các bước cơ bản)
1 . phải có Project để chạy
2. nếu Project của bạn đang chạy ở phiên bản WinCC V<6.0 bạn có thể convert sang WinCC6.0 để chạy ( bước này hơi mất thời gian chút nhưng nó đảm bảo server vWinCC của bạn không phụ thuộc win2000 ,2003 cũ nữa )
3. chuẩn bị 1 máy tính thế hệ mới ( chạy từ Winxp trở lên)- mình sẽ làm trên Win XP + chuẩn bị thêm 1 card CP5611
4 . cài WinXP lên máy tính mới và cài toàn bộ phần mở rộng hoặc là cài thêm phần messager quering trong window component ( start - control panel- add/remove program- window component + Disk cài WindowXP) rồi cài hết Driver cho máy tính - cài bộ office 2003 , các phần mềm hỗ trợ như Winrar...
5. sau khi cài win hoàn tất, bạn cài theo thứ tự sau: (thứ tự bằng tiếng anh ) là bạn có thể chạy trên 1 máy tính mới OK
Setup Window-XP All Driver installed
1 setup Office office 2003 or XP
2 Setup PDF reader
3 setup step7- V5.4 Sp1
4 setup protools- V6.3
5 Setup SQL server for WinCC
6 Setup PM-Quality -V4.2
7 Setup PM-Quality -V4.2- hotfix
8 Setup WinCC-V6.0
9 setup vitual foxpro server VFPODBC
10 Setup SYSBase 7
11 setup S7online- MPI-CP5611
12 insert lisence
13 convert Project to this version WinCC
14 Open project- setup autorun Setup in project
15 Setup Start Server in Window Data Sources (ODBC)
16 change Window Value name regedit
17 Add project to autostar
18 Reset PC to runtime finish
mình đã làm như vậy để cài 1 máy tính dự phòng WinCC của mình.
Yahoo của mình : pinkmay942002
Đánh dấu