Hiện tại mình đang nghiên cứu về hệ thống dự phòng WinCC, đã tìm hiểu sơ bộ về hệ thống này
-Trước tiên là 2 máy làm máy chủ phải cùng cấu hình phần cứng
- chạy hệ điều hành Win2000 hoặc Win2003
- Chỉ có WinCC 6.2 trở lên mới hỗ trợ Redundancy
- đã đọc qua Help simens nhưng chưa hiểu lắm
Vậy cho mình hỏi trong diễn đàn anh em nào đã làm về hệ thống này có thể hướng dẫn cho mình được không?
Xin chân thành cám ơn!
-
-
Thành viên Mới
cách xây dựng hệ thống WinCC dự phòng
Gửi bởi
YeuPLC
Hiện tại mình đang nghiên cứu về hệ thống dự phòng WinCC, đã tìm hiểu sơ bộ về hệ thống này
-Trước tiên là 2 máy làm máy chủ phải cùng cấu hình phần cứng
- chạy hệ điều hành Win2000 hoặc Win2003
- Chỉ có WinCC 6.2 trở lên mới hỗ trợ Redundancy
- đã đọc qua Help simens nhưng chưa hiểu lắm
Vậy cho mình hỏi trong diễn đàn anh em nào đã làm về hệ thống này có thể hướng dẫn cho mình được không?
Xin chân thành cám ơn!
sau đây mình hướng dẫn bạn làm 1 máy tính chạy WinCC dự phòng( chỉ là các bước cơ bản)
1 . phải có Project để chạy
2. nếu Project của bạn đang chạy ở phiên bản WinCC V<6.0 bạn có thể convert sang WinCC6.0 để chạy ( bước này hơi mất thời gian chút nhưng nó đảm bảo server vWinCC của bạn không phụ thuộc win2000 ,2003 cũ nữa )
3. chuẩn bị 1 máy tính thế hệ mới ( chạy từ Winxp trở lên)- mình sẽ làm trên Win XP + chuẩn bị thêm 1 card CP5611
4 . cài WinXP lên máy tính mới và cài toàn bộ phần mở rộng hoặc là cài thêm phần messager quering trong window component ( start - control panel- add/remove program- window component + Disk cài WindowXP) rồi cài hết Driver cho máy tính - cài bộ office 2003 , các phần mềm hỗ trợ như Winrar...
5. sau khi cài win hoàn tất, bạn cài theo thứ tự sau: (thứ tự bằng tiếng anh ) là bạn có thể chạy trên 1 máy tính mới OK
Setup Window-XP All Driver installed
1 setup Office office 2003 or XP
2 Setup PDF reader
3 setup step7- V5.4 Sp1
4 setup protools- V6.3
5 Setup SQL server for WinCC
6 Setup PM-Quality -V4.2
7 Setup PM-Quality -V4.2- hotfix
8 Setup WinCC-V6.0
9 setup vitual foxpro server VFPODBC
10 Setup SYSBase 7
11 setup S7online- MPI-CP5611
12 insert lisence
13 convert Project to this version WinCC
14 Open project- setup autorun Setup in project
15 Setup Start Server in Window Data Sources (ODBC)
16 change Window Value name regedit
17 Add project to autostar
18 Reset PC to runtime finish
mình đã làm như vậy để cài 1 máy tính dự phòng WinCC của mình.
Yahoo của mình : pinkmay942002
-
Bài viết của "thanhbg" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
cái này giống chép trong tài liệu nào quá, thực sự bạn đã cài chưa vậy
-
-
Thành viên Mới
Hi anh thanhbg !
có thể cho em xin tài liệu về cái này được không ạ.
mail em là [email protected]
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:44 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu