 Xin chào mọi người và ban quản trị,
 
 E mới làm quen với truyền thông nên còn mơ hồ, xin mọi người chỉ giáo!
 Hiện tại e đang có 1 dự án truyền thông từ đồng hồ đo tải  hiệu Selec MFM383-C ( có chuẩn RS485) qua PLC, các bác có thể tư vấn và chỉ giáo cho e biết nên lựa chọn loại PLC nào  để truyền thông được không ạ.
 
 Trong manual của bộ đo điện (MFM383-C) có các địa chỉ lưu các thông số lại, có thể móc thông số  (U,I,KW) ra được không ạ?
 
 
 
 HI đối với truyền thông Modbus RTU hay còn gọi là truyền thông điện trở đầu cuối.
 y/c :1  PLC phải có hỗ trợ truyền thông này.thông thường là on board hoặc module mở rộng.( hầu như hãng nào cũng có xem bạn thích sd hãng nào thôi, mình thì recommend siemens s7 1200 giá vừa phải là sd dc, thêm cái onboard là chiến lâu dải thoải mái).
 2 1 con điện trở 120 ohm gắn vào 2 dây tx rx để xác nhận đầu cuối.
 3 về truyền thông có 3 vùng địa chỉ cho read / write tuy nhiên đa số là thanh ghi holding register, 40000 đến 49999 hoặc 400000 đến 499999 cho địa chỉ extended. tùy vào mong muốn lấy thông số nào mà bốc ra. (Đọc Manual + PLC+ Bộ đo đệm):^^
 
 
 
 
				
				
				
				