    Anh cho e hỏi, trong plc compactlogix có vùng nhớ tạm thời giống như vùng nhớ M trong plc siemen không? Và các địa chỉ local:1:C:Data x là gì ak.
    Em cảm ơn.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi loivannhudon Xem bài viết
    Anh cho e hỏi, trong plc compactlogix có vùng nhớ tạm thời giống như vùng nhớ M trong plc siemen không? Và các địa chỉ local:1:C:Data x là gì ak.
    Em cảm ơn.
    Chào bạn,
    trong Compactlogix and Controllogix không có biến tạm gì cả mà là tên các biến người viết đặt và kiểu data dùng thôi, thường thì INT, DINT, BOOL, REAL.....
    tùy theo kiểu data mà người viết gán vào các name tag vừa đặt.
    còn như địa chỉ bạn nói ở trên là ở một số card input đặt biệt thì có các bit như control or fault or diagnostic ,....
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Da Nang
    Bài viết
    150
    Thanks
    4
    39 lượt trong 29 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi loivannhudon Xem bài viết
    Anh cho e hỏi, trong plc compactlogix có vùng nhớ tạm thời giống như vùng nhớ M trong plc siemen không? Và các địa chỉ local:1:C:Data x là gì ak.
    Em cảm ơn.
    Trong RSlogix5k thì khác bạn, bạn thích đặt kiểu gì thì đặt

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    26
    Thanks
    16
    0 lượt trong 0 bài viết
    A có tài liệu về card input đặc biệt đó không, cho em xin được không ak?

  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    26
    Thanks
    16
    0 lượt trong 0 bài viết
    cho e hỏi lỗi kết nối Not CST master khi kết nối Armor block 1732e-OB8 với PLC 1769 L36ERM.
    Khi online plc báo lỗi I/O và trong Studio/I/O configuration báo chấm than module này.
    Các anh tư vấn giúp ak.

  7. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thân chào các bạn,

    Mình là thành viên mới, không chuyên điện - điện tử nhưng rất thích điều khiển tự động, hiện mới có một PLC của Allen Bradley là Micrologix 1000 nhưng lại chưa biết gì về nó. Xem các bài viết trên diễn đàn mà chưa thấy chỗ nào giải thích rõ ràng, Cho mình hỏi

    1. Các cổng output có phải chỉ là các relay đóng mở hay không? nếu đúng thì relay cơ khí hay là relay điện tử (kiểu như SCR, TRIAC ...) Các relay này hình như là độc lập với nhau (đo ôm thấy hoàn toàn cách ly)

    2. Xem mấy clip thí nghiệm thì các đầu ra thường dùng nguồn 24v, có thể đấu nối với nguồn điện thế cao hơn như 220v, 380v được hay không

    3. Xem mấy clip hướng dẫn, mình thấy các phần mềm để lập trình như là RSlogix 500, RSlogix 5000, RSLinx ... có phải RSlogix 500 là để viết code chương trình và RSlinx dùng để nạp code cho PLC hay là cả hai đều cùng viết code và nạp luôn?

    Mong được giúp đỡ!

  8. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuan.anh Xem bài viết
    Thân chào các bạn,

    Mình là thành viên mới, không chuyên điện - điện tử nhưng rất thích điều khiển tự động, hiện mới có một PLC của Allen Bradley là Micrologix 1000 nhưng lại chưa biết gì về nó. Xem các bài viết trên diễn đàn mà chưa thấy chỗ nào giải thích rõ ràng, Cho mình hỏi

    1. Các cổng output có phải chỉ là các relay đóng mở hay không? nếu đúng thì relay cơ khí hay là relay điện tử (kiểu như SCR, TRIAC ...) Các relay này hình như là độc lập với nhau (đo ôm thấy hoàn toàn cách ly)

    2. Xem mấy clip thí nghiệm thì các đầu ra thường dùng nguồn 24v, có thể đấu nối với nguồn điện thế cao hơn như 220v, 380v được hay không

    3. Xem mấy clip hướng dẫn, mình thấy các phần mềm để lập trình như là RSlogix 500, RSlogix 5000, RSLinx ... có phải RSlogix 500 là để viết code chương trình và RSlinx dùng để nạp code cho PLC hay là cả hai đều cùng viết code và nạp luôn?

    Mong được giúp đỡ!
    Bạn muốn tìm hiểu như thế nào.?
    PLC in và out thì tùy loại bạn.
    Nếu out relay thì có thể đấu vậy. còn input DC thì ko đấu được.
    Viết CT thì tùy PLC mà có phân mềm riêng nhé
    RSLinx thì chỉ tạo drive kết nối PLC vs PC. còn dùng phần mềm viết ct để download/upload.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thân chào tất cả các thành viên cùng theo dõi diễn đàn!
    Rất cảm ơn anh CuongVCS,

    Qua trả lời của anh thì tôi đã hiểu về kết nối AB với PC thông qua cầu nối là RSLinx và code nhờ RSlogix 500 hay 5000
    Và cụ thể của tôi cần tìm hiểu về dòng Micrologix 1000 vì đang có nó, hiện đang xuất phát từ nhập môn, khả năng tiếng Anh thì cũng hơi ít, mong anh chỉ dẫn tận tình thêm, khi đã nắm được sẽ nghien cứu các dòng thực tế thị trường hiện nay sau.
    Theo tài liệu của Rockwell tôi đã cấp nguồn 220v và vì trước đây đã có sẵn code hoạt động nên khi cấp tín hiệu input tôi thấy PLC hoạt động, đèn chỉ thi đầu ra báo trạng thái hoạt động của các cổng, đồng thời có tiếng relay nhảy lách cách, tôi tạm kết luận đây là relay cơ khí, anh góp ý thêm dùm nhé.
    Tôi đang tìm tải RSlogix 500 và các phần mềm liên quan để nghiên cứu, sau này anh giúp đỡ thêm nhé

    Chúc anh Cuongvcs cùng các thành viên khỏe và trân trọng cảm ơn!

  10. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuan.anh Xem bài viết
    Thân chào tất cả các thành viên cùng theo dõi diễn đàn!
    Rất cảm ơn anh CuongVCS,

    Qua trả lời của anh thì tôi đã hiểu về kết nối AB với PC thông qua cầu nối là RSLinx và code nhờ RSlogix 500 hay 5000
    Và cụ thể của tôi cần tìm hiểu về dòng Micrologix 1000 vì đang có nó, hiện đang xuất phát từ nhập môn, khả năng tiếng Anh thì cũng hơi ít, mong anh chỉ dẫn tận tình thêm, khi đã nắm được sẽ nghien cứu các dòng thực tế thị trường hiện nay sau.
    Theo tài liệu của Rockwell tôi đã cấp nguồn 220v và vì trước đây đã có sẵn code hoạt động nên khi cấp tín hiệu input tôi thấy PLC hoạt động, đèn chỉ thi đầu ra báo trạng thái hoạt động của các cổng, đồng thời có tiếng relay nhảy lách cách, tôi tạm kết luận đây là relay cơ khí, anh góp ý thêm dùm nhé.
    Tôi đang tìm tải RSlogix 500 và các phần mềm liên quan để nghiên cứu, sau này anh giúp đỡ thêm nhé

    Chúc anh Cuongvcs cùng các thành viên khỏe và trân trọng cảm ơn!
    Bạn cần trợ giúp vấn đề gì thì cứ nhắn nhé.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  11. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thân chào anh CuongVCS,
    Thân chào các bạn.

    sau ít ngày nghiên cứu cài đặt các phần mềm hỗ trợ (RSlinx, RSlogix 500, ...) và mua các vật tư hàn nối tự tạo cable RS232 để kết nối micrologix 1000 với laptop tôi đã đọc ra được code ladder sẵn có trong PLC, chứng tỏ cable đã hoạt động tốt.
    code micrologix 1000.png

    Tuy nhiên có chút thắc mắc mong các bạn giúp đỡ, rằng là tôi thấy có chỗ nào đó trên mạng hướng dẫn hàn cable chỉ có 3 dây gồm GND, TX và RX và đã làm như thế. Theo thiển ý thì nghĩ cũng đúng như vậy là đủ để truyền và nhận data, và thực tế là đã liên lạc tốt giữa PC và PLC như thông tin đã nêu trên. Nhưng chịu khó xem tài liệu về PLC này thấy ngoài ra còn nối thêm hai dây nữa là CTS và RTS, xin hỏi hai dây này thực sự có cần không và CTS và RTS là tín hiệu gì ạ

    Thứ hai là tôi cài các tool trên máy ảo VMware (win7 32bit), vì máy thật win7 64bit không crack licence được, thấy rằng đã move licence từ A sang C rồi nhưng khi tắt virtual disk A thì RSlogix lại báo là chưa active. Mỗi khi mở RSlogix là phải chạy FDD ảo, có thể khắc phục được điều này khi cài trên máy thật không ạ, nếu được tôi sẽ cài lại win7 32bit

    Mong được giúp đỡ và Chúc mọi người vui!