Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 34

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thân chào anh CuongVCS,
    Thân chào các bạn.

    sau ít ngày nghiên cứu cài đặt các phần mềm hỗ trợ (RSlinx, RSlogix 500, ...) và mua các vật tư hàn nối tự tạo cable RS232 để kết nối micrologix 1000 với laptop tôi đã đọc ra được code ladder sẵn có trong PLC, chứng tỏ cable đã hoạt động tốt.
    code micrologix 1000.png

    Tuy nhiên có chút thắc mắc mong các bạn giúp đỡ, rằng là tôi thấy có chỗ nào đó trên mạng hướng dẫn hàn cable chỉ có 3 dây gồm GND, TX và RX và đã làm như thế. Theo thiển ý thì nghĩ cũng đúng như vậy là đủ để truyền và nhận data, và thực tế là đã liên lạc tốt giữa PC và PLC như thông tin đã nêu trên. Nhưng chịu khó xem tài liệu về PLC này thấy ngoài ra còn nối thêm hai dây nữa là CTS và RTS, xin hỏi hai dây này thực sự có cần không và CTS và RTS là tín hiệu gì ạ

    Thứ hai là tôi cài các tool trên máy ảo VMware (win7 32bit), vì máy thật win7 64bit không crack licence được, thấy rằng đã move licence từ A sang C rồi nhưng khi tắt virtual disk A thì RSlogix lại báo là chưa active. Mỗi khi mở RSlogix là phải chạy FDD ảo, có thể khắc phục được điều này khi cài trên máy thật không ạ, nếu được tôi sẽ cài lại win7 32bit

    Mong được giúp đỡ và Chúc mọi người vui!
    Lần sửa cuối bởi tuan.anh, ngày 06-10-2019 lúc 03:53 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuan.anh Xem bài viết
    Thân chào anh CuongVCS,
    Thân chào các bạn.

    sau ít ngày nghiên cứu cài đặt các phần mềm hỗ trợ (RSlinx, RSlogix 500, ...) và mua các vật tư hàn nối tự tạo cable RS232 để kết nối micrologix 1000 với laptop tôi đã đọc ra được code ladder sẵn có trong PLC, chứng tỏ cable đã hoạt động tốt.
    code micrologix 1000.png

    Tuy nhiên có chút thắc mắc mong các bạn giúp đỡ, rằng là tôi thấy có chỗ nào đó trên mạng hướng dẫn hàn cable chỉ có 3 dây gồm GND, TX và RX và đã làm như thế. Theo thiển ý thì nghĩ cũng đúng như vậy là đủ để truyền và nhận data, và thực tế là đã liên lạc tốt giữa PC và PLC như thông tin đã nêu trên. Nhưng chịu khó xem tài liệu về PLC này thấy ngoài ra còn nối thêm hai dây nữa là CTS và RTS, xin hỏi hai dây này thực sự có cần không và CTS và RTS là tín hiệu gì ạ

    Thứ hai là tôi cài các tool trên máy ảo VMware (win7 32bit), vì máy thật win7 64bit không crack licence được, thấy rằng đã move licence từ A sang C rồi nhưng khi tắt virtual disk A thì RSlogix lại báo là chưa active. Mỗi khi mở RSlogix là phải chạy FDD ảo, có thể khắc phục được điều này khi cài trên máy thật không ạ, nếu được tôi sẽ cài lại win7 32bit

    Mong được giúp đỡ và Chúc mọi người vui!
    Chào bạn.
    Crack máy ảo or thật OK hết nhé.
    Còn cable mình nghĩ như vậy là OK rồi.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top