Thành viên cấp 1
Vấn đề cài wincc6.2 sp2
Mình cài wincc6.2 cứ báo lỗi này... máy mình cài xpsp3
untitled.JPG
ai giúp mình với
-
-
Thành viên cấp 9
nếu bạn đã cài sẵn win xp sp3 bạn chỉ cần down file này về cài đặt thêm vào ,rồi cài lại wincc bình thường
https://www.automation.siemens.com/W...42&Language=en
Bạn thử xem nhé chúc thành công
-
-
Thành viên cấp 1
thx bạn rất nhiều... mình cài được rồi... thxthx
-
-
Thành viên cấp 1
Nhưng sao khi mình tạo project thì nó lại hiện lên lỗi này nhỉ
111.JPG
-
-
Thành viên cấp 9
Cách giải quyết vấn đề của bạn đây
To resolve this issue, increase the value of the IRPStackSize registry entry. To do this, follow these steps:
1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2.Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LanmanServer\Parameters
If the IRPStackSize entry is not present in this subkey, follow these steps:
a. Click Edit, point to New, and then click DWORD Value.
b.Type IRPStackSize, and then press ENTER.
Note Type IRPStackSize exactly as it appears. The value name is case sensitive.
3. Click IRPStackSize, click Edit, and then click Modify.
4.In the Data Value box, type a larger value, and then click OK.
Note Values may range from 0x1 to 0xC. These values are equivalent to 1 to 12 in decimal notation.
If the problem persists after you complete the previous procedure, increase the value of IRPStackSize more.
Nếu bạn không hiểu thì dùng thêm google nhen ^^
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 11-20-2011 lúc 10:50 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
dạ em cảm ơn anh nhưng em làm đến bước 4 như thế này... và khi bật lên nó vẫn báo lỗi như cũ ạ untitled.JPG
em chỉnh 0 thành 5 và vẫn bi lỗi ạ...
Lần sửa cuối bởi enzog242, ngày 11-21-2011 lúc 01:39 AM.
-
-
Thành viên cấp 9
bạn cứ tăng dần giá trị caí đó lên khi nào dc thì thôi trong khoảng từ 0 tới 12 thôi
-
-
Thành viên cấp 1
Da... em có thay đổi giá trị từ 0 đến 12 nhưng vẫn báo chung cái lỗi cũ đó ạ... có phải do thiếu bộ nhớ gì đó không ạ... hì...
Nhận tiện anh cho em hỏi thêm về cái step 7v5.4 khi khai báo phần cứng rail 300 nó báo ngay lỗi này untitled.JPG
-
-
Thành viên cấp 9
The default value of the IRPStackSize parameter is 15. The range is from 11 (0xb hexadecimal) through 50 (0x32 hexadecimal).
Không phải tới 12 ^^,nên bạn cứ tăng lên thử
bạn download cái hotfix này http://support.microsoft.com/kb/924749
rồi làm theo hướng dẫn thử
Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LanmanServer\Parameters
In the right pane, click IRPStackSize.
Click Edit, and then click Modify.
In the Edit DWORD Value dialog box, click Decimal under Base.
In the Data Value box, type a value outside the range of 33 through 38. For example, type 29 or 40.
Click OK.
Mình thấy win bạn có vấn đề quá ^^,có gì cài lại win cho ok :D
-
-
Thành viên cấp 1
Dạ em sẽ thử ngay... thx anh ạ...
-