em dang tim hieu ve lenh ORG( origin search) trong CP1L cua OMRON . khi nap chuong trinh vao PLC thi OK nhung bat dau chay thi den ALARM bao do. va dong co ko chay. em chua tim ra loi ai biet chi ho em voi
em dang tim hieu ve lenh ORG( origin search) trong CP1L cua OMRON . khi nap chuong trinh vao PLC thi OK nhung bat dau chay thi den ALARM bao do. va dong co ko chay. em chua tim ra loi ai biet chi ho em voi
cho em hoi co ai biet ve chuc nag cua lenh NSFL(578) trong PLC cua OMRON khong giai thích . đang t
Em cũng đang tìm hiểu về vấn đề này, mong ae chia se cho mọi người cũng biết.
có bác nào cho em hỏi kỹ về cách đọc xung HSC cho con CP1L làm sao để không mất dữ liệu đọc về không
em cũng đang nghiên cứu vấn đề này ,xin a hd e cách đọc xung hsc về mà không bị mất dữ liệu
thanks a
Phần xuất xung thì mình chưa làm nhưng đọc xung thì làm rồi để mình làm video rồi up lên sau nhé
em đang làm luận văn với PLC Omron, đang bí chỗ đọc xung HSC, em dùng lệnh PRV(881), nhưng e ko biết làm sao để lưu được dữ liệu mà không bị mất, mong anh giúp đỡ, thanksssssssssss
cái này thì dễ rồi
trong thời gian dài thì mình chưa thử nhưng tất cả thanh ghi DM đều ghi được dữ liệu khi mất điện
dữ liệu của lệnh PRV (nếu dùng 1 HSC ) luôn lưu ở thanh A70 ( đọc tài liệu để biết chi tiết )
1, lbạn dùng lệnh xung cạnh xuống của P_on để MOV giá trị A270 qua Dm0 Chẳng hạn
2, Dùng lệnh cộng để cộng A270 và DM0 kết quả lưu tại DM1
3, Dùng lệnh so sánh khi DM1 = 0 thì Mov giá trị 0 qua DM0 và Rset HSC
như vậy bạn đã lưu được rồi
Giá trị HSC đọc thực tế bạn sử dụng ở DM0
Bạn tự viết cod nhé mình chỉ thế chi tiết rồi nếu không hiểu thì port lên nhé
Chúc bạn thành công
:">http://www.mediafire.com/?tpelsiod89uk6uv
tài liệu full PLC Omron CP1H CP1L CP1E, ae cần thì lấy nhe!!!!!!!!!!!!
Đánh dấu