alarm logging trong wincc
các bro cho e hỏi,trong phần thiết lập thông báo cho alarm ( phần có append new line ),mình chọn message tag đến tag cần giám sát,nhưng còn phần message bit thì mình gán giá trị gì và có ý nghĩa như thế nào,trong tài liệu nó chỉ lúc thì số 2,lúc thì số 3,còn số 0 và số 1 thì mình chọn ko được??
Thanks các bạn.
Lần sửa cuối bởi harry_2012, ngày 11-24-2011 lúc 05:03 PM.
-
Bài viết của "harry_2012" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
ví dụ:
motor 1 quá nhiệt m0.0 lên 1
motor 2 quá nhiệt m0.1 lên 1
motor 3 quá nhiệt m0.2 lên 1
motor 4 quá nhiệt m0.3 lên 1
bạn làm alarm motor 2 quá nhiệt chọn message tag là mw0 thì phải chọn message bit là 10 . Chú ý vì siemens để ngược mb 0 trước mb1 nên bit m1.0 ứng với bit 0 trong mw0, tương tự m1.1 ứng với bit 1 và tiếp tục
-
Bài viết của "ncrazy" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
cám ơn bạn,mình đã làm được nhưng lại có 1 rắc rối khác,đó là sau 1 thời gian chạy alarm cũng như tag logging,dung lượng trong
foder chứa file wincc đó tăng lên khủng khiếp,mới từ 56M đã lên tới 1G.Mình vào chỉnh các thuộc tính trong Archive Configuaration thì bây giờ nó lỗi càng thêm lỗi,ko thể nào chạy alarm được nữa,màn hình alarm vẫn hiện bảng nhưng ko có thông báo như lúc trước.Ai biết vấn đề này giúp mình với nhé.Xin cám ơn.
-
-
Thành viên Mới
Thực ra đây là vấn đề bạn đẫ chứa quá nhiều dữ liệu cũ mà mình không sử dụng nữa!
có một cách đơn gian là bạn vào thu mục AlarmLogging, TagLoggingFast và TagLoggingSlow trong folder chứa file bạn lập trình xóa hết các file ở trong đó là OK!
Bạn đừng lo là mất dữ liệu! vì các dữ liệu mới nó chứa vào một chỗ khác!
Good lucky!
-
Bài viết của "hoanghoduc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
sao mình làm ko đc nhỉ.bạn có thể làm 1 ví dụ cụ thể bằng hình ảnh đc ko?đơn giản thui cũng đc
-
Bài viết của "josbatu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
-
Bài viết của "consair90" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
bạn đã thêm tag analog vào đâu mà có đc ^^, với lại để liên kết tag analog thì không phải kiểu đó, kiểu đó chỉ dành cho digital thôi
bạn xem cái video mình làm alarm này nhé
-
-
Thành viên cấp 3
Khánh Mỹ nói rõ hơn cho mình chút được không? Cụ thể là liên kết tag analog mình làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
-
-

Gửi bởi
consair90
Khánh Mỹ nói rõ hơn cho mình chút được không? Cụ thể là liên kết tag analog mình làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
Từ màn hình giao diện WINCC vào tag Alarm Logging/Tool/Add Ins.... tích vào analog alarm =>> OK
khi tạo được tag analog alarm rồi thì vào trong đó tao ra các tag analog mà mình muốn liên kết, bằng cách link trực tiếp tới tag đó, khi có tag vừa tạo ra bạn vào trong đó tạo ra các value của nó, ví dụ bạn đang làm giám sát mực nước thì bạn tạo ra các value giới hạn mực nước đó, mức trung bình hay mức cao, mức báo động, tùy bạn tạo ra và gán value cho nó
^^
-
-
Thành viên Mới
Mấy pro cho em hỏi, giả sử em muốn alarm cho tag là Q4.0 khi on thì báo là ON, khi off thì báo là đã ON trong thời gian bao nhiêu thì phải làm sao?
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-