    alarm logging trong wincc

    các bro cho e hỏi,trong phần thiết lập thông báo cho alarm ( phần có append new line ),mình chọn message tag đến tag cần giám sát,nhưng còn phần message bit thì mình gán giá trị gì và có ý nghĩa như thế nào,trong tài liệu nó chỉ lúc thì số 2,lúc thì số 3,còn số 0 và số 1 thì mình chọn ko được??
    Thanks các bạn.
    Lần sửa cuối bởi harry_2012, ngày 11-24-2011 lúc 05:03 PM.

  2. Bài viết của "harry_2012" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ví dụ:
    motor 1 quá nhiệt m0.0 lên 1
    motor 2 quá nhiệt m0.1 lên 1
    motor 3 quá nhiệt m0.2 lên 1
    motor 4 quá nhiệt m0.3 lên 1

    bạn làm alarm motor 2 quá nhiệt chọn message tag là mw0 thì phải chọn message bit là 10 . Chú ý vì siemens để ngược mb 0 trước mb1 nên bit m1.0 ứng với bit 0 trong mw0, tương tự m1.1 ứng với bit 1 và tiếp tục

  4. Bài viết của "ncrazy" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cám ơn bạn,mình đã làm được nhưng lại có 1 rắc rối khác,đó là sau 1 thời gian chạy alarm cũng như tag logging,dung lượng trong
    foder chứa file wincc đó tăng lên khủng khiếp,mới từ 56M đã lên tới 1G.Mình vào chỉnh các thuộc tính trong Archive Configuaration thì bây giờ nó lỗi càng thêm lỗi,ko thể nào chạy alarm được nữa,màn hình alarm vẫn hiện bảng nhưng ko có thông báo như lúc trước.Ai biết vấn đề này giúp mình với nhé.Xin cám ơn.

  6. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Thực ra đây là vấn đề bạn đẫ chứa quá nhiều dữ liệu cũ mà mình không sử dụng nữa!
    có một cách đơn gian là bạn vào thu mục AlarmLogging, TagLoggingFast và TagLoggingSlow trong folder chứa file bạn lập trình xóa hết các file ở trong đó là OK!
    Bạn đừng lo là mất dữ liệu! vì các dữ liệu mới nó chứa vào một chỗ khác!
    Good lucky!

  7. Bài viết của "hoanghoduc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    36
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    sao mình làm ko đc nhỉ.bạn có thể làm 1 ví dụ cụ thể bằng hình ảnh đc ko?đơn giản thui cũng đc
    yahoo:jos_batu
    mail:Hidden Content

  9. Bài viết của "josbatu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Chào mọi người!
    Hiện mình đang làm alarm logging trong WinCC. Mình đã kết nối WinCC với S7-200 qua PC Access, trong PC Access mình đã tao tag rồi nhưng khi vào phần message tag thì không thấy tag mình tạo đâu. Còn phần message bit thì mình gán giá trị vào không được, nó chỉ cho phép nhập giá trị 0 thôi. Ai biết giúp mình nhé
    Mình lấy ví dụ để mọi người hiểu ý mình hơn nhé. Trong Microwin mình cho một timer hoạt động rồi đưa giá trị vào vùng nhớ VW0 tiếp theo mình vào PC Access tạo tag khai báo VW0 là số INT, nhưng khi vào phần alarm logging của Wincc thì nó lại không nhận tag này (mặc dù trong graphic designer có thấy tag này)
    Trong PC Access

    Mình có thấy được tag

    Nhưng message tag không thấy được tag này
    Lần sửa cuối bởi consair90, ngày 04-29-2012 lúc 09:57 AM.

  11. Bài viết của "consair90" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  12. #7
    khanh my
    Guest
    bạn đã thêm tag analog vào đâu mà có đc ^^, với lại để liên kết tag analog thì không phải kiểu đó, kiểu đó chỉ dành cho digital thôi
    bạn xem cái video mình làm alarm này nhé

  13. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Khánh Mỹ nói rõ hơn cho mình chút được không? Cụ thể là liên kết tag analog mình làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ

  14. #9
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
    Khánh Mỹ nói rõ hơn cho mình chút được không? Cụ thể là liên kết tag analog mình làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
    Từ màn hình giao diện WINCC vào tag Alarm Logging/Tool/Add Ins.... tích vào analog alarm =>> OK
    khi tạo được tag analog alarm rồi thì vào trong đó tao ra các tag analog mà mình muốn liên kết, bằng cách link trực tiếp tới tag đó, khi có tag vừa tạo ra bạn vào trong đó tạo ra các value của nó, ví dụ bạn đang làm giám sát mực nước thì bạn tạo ra các value giới hạn mực nước đó, mức trung bình hay mức cao, mức báo động, tùy bạn tạo ra và gán value cho nó
    ^^

  15. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mấy pro cho em hỏi, giả sử em muốn alarm cho tag là Q4.0 khi on thì báo là ON, khi off thì báo là đã ON trong thời gian bao nhiêu thì phải làm sao?

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top