					công thức tính chọn aptomat va công tắc tơ điều khiển động cơ ba pha 22kw
				
					
						
							có bác nào có công thức tính chọn aptomat và công tắc tơ điều khiển động cơ 3 pha 22kw giúp e với.e cảm ơn
						 
 
 
 
				
				
				
					 
				
				
					mr.tuanthanhgl plc cdn haiduong 
sdt: 01683083027 
email: Hidden Content (*) 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				trtrungviet
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  mr.tuanthanhgl  
 có bác nào có công thức tính chọn aptomat và công tắc tơ điều khiển động cơ 3 pha 22kw giúp e với.e cảm ơn 
 
 
 tài liệu: Lựa chọn các thiết bị điện trong lưới cung cấp điện, hi vọng giúp ích được cho bạn
 http://www.mediafire.com/?h780s7e05hmf3xa
 
 nếu bạn có nhu cầu thì tìm cuốn: Cung cấp điện của Thầy Nguyễn Xuân Phú (tìm cuốn mới nhất 870 trang-giá bìa 190.000vnd ý, sắp tới có thể là hơn 1.000 trang vì Thầy sẽ bổ sung thêm phần truyền tải điện DC nữa)
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "TrTrungViet" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							bạn ơi tài liệu của bạn mình dowloat về nhưng không mở ra được.toàn bị lỗi thui
						 
 
 
 
				
				
				
				
					mr.tuanthanhgl plc cdn haiduong 
sdt: 01683083027 
email: Hidden Content (*) 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							minh đã mở được rùi. cảm ơn bạn nhiều nha
						 
 
 
 
				
				
				
				
					mr.tuanthanhgl plc cdn haiduong 
sdt: 01683083027 
email: Hidden Content (*) 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Các bác cho em hỏi nếu mình set giá trị của overload cho motor mình se set như thế nào gấp mấy lần với trường hợp chạy độc lập và mấy lần với chế độ khởi động Y-D? Cám ơn các bác nhiều, mong các bác giúp em. [email protected]
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							setting overload thì bằng hơn hơn 1 tí dòng định mức là được rồi. còn MCCB chính thì chọn gấp 3-5 Idm ( dòng khởi động DOL), 2-3 Idm ( chạy S/D)
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Động cơ 22KW thi dòng định mức khoảng 44A. Chọn CB có dòng định mức khoang hoặc 60A là được.
 
 Dùng khởi động sao tam thì chọn 2 Contactor 32A (chính và tam) và 1 contactor 22A chạy sao. Dùng relay nhiệt 22-32A mắc sau contactor chính
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  sirateo  
 Động cơ 22KW thi dòng định mức khoảng 44A. Chọn CB có dòng định mức khoang hoặc 60A là được.
 
 Dùng khởi động sao tam thì chọn 2 Contactor 32A (chính và tam) và 1 contactor 22A chạy sao. Dùng relay nhiệt 22-32A mắc sau contactor chính
 
 
 
 Chọn như bạn thì relay chảy là chắc và contactor chạy 3 ngày là tèo đời luôn
 1, Động cơ 22 KW dòng làm việc 44W và khởi động khoảng 60-100A nếu contator chính 32A khi khởi động ở sao thôi là banh luôn
 Contactor an toàn phải là 60A - 100A
 
 2, khi chạy ở chế độ tam giác tuy dòng điện được chia 2 đơn giản mình nhĩ 44/2 = 22A và chọn Relay nhiệt 22A là sai vì khi chạy tao giác dòng bằng dòng điện sao x 1,7 lần như vậy Relay nhiệt sẽ phải 36 - 44A là tối thiếu
 Dòng định mức 60A của CB là ok
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  hongminhbv  
 Chọn như bạn thì relay chảy là chắc và contactor chạy 3 ngày là tèo đời luôn
 1, Động cơ 22 KW dòng làm việc 44W và khởi động khoảng 60-100A nếu contator chính 32A khi khởi động ở sao thôi là banh luôn
 Contactor an toàn phải là 60A - 100A
 
 2, khi chạy ở chế độ tam giác tuy dòng điện được chia 2 đơn giản mình nhĩ 44/2 = 22A và chọn Relay nhiệt 22A là sai vì khi chạy tao giác dòng bằng dòng điện sao x 1,7 lần như vậy Relay nhiệt sẽ phải 36 - 44A là tối thiếu
 Dòng định mức 60A của CB là ok
 
 
 
 Chào bạn "hongminhbv"
 
 Ở chổ mình động cơ 22KW sử dụng khởi động sao - tam sử dụng 3 cái khởi 32A của LS bán cho khách hàng vẫn chạy ầm ầm chứ có sao đâu?? Khởi 22A hơi thấp thì mình chấp nhận.
 
 Khởi động ở chế độ sao thì điện áp giảm đi căn 3 lần, dòng điện khởi động sẽ giảm đi 3 lần thưa bạn. ( Nếu muốn biết cụ thể thì bạn đi đo thử đi hjhj)
 
 44A là giá trị dòng điện nguồn cấp vào, và bị chia ra 2 hướng : 3 phase vào contactor chính, 3 phase vào contactor tam giác và sẽ bằng 44/căn 3 =26A nến dùng định mức (Thường là thâp hơn).
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  sirateo  
 Động cơ 22KW thi dòng định mức khoảng 44A. Chọn CB có dòng định mức khoang hoặc 60A là được.
 
 Dùng khởi động sao tam thì chọn 2 Contactor 32A (chính và tam) và 1 contactor 22A chạy sao. Dùng relay nhiệt 22-32A mắc sau contactor chính
 
 
 
 Mình cũng chọn giống sirateo! Dòng định mức qua contactor chính và tam giác khoảng 26A, nhưng tùy thuộc vào tải nữa. Nếu tải nhẹ thì chọn đuôi nhiệt 22 - 32A là ok rồi.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			