Chọn như bạn thì relay chảy là chắc và contactor chạy 3 ngày là tèo đời luôn
1, Động cơ 22 KW dòng làm việc 44W và khởi động khoảng 60-100A nếu contator chính 32A khi khởi động ở sao thôi là banh luôn
Contactor an toàn phải là 60A - 100A
2, khi chạy ở chế độ tam giác tuy dòng điện được chia 2 đơn giản mình nhĩ 44/2 = 22A và chọn Relay nhiệt 22A là sai vì khi chạy tao giác dòng bằng dòng điện sao x 1,7 lần như vậy Relay nhiệt sẽ phải 36 - 44A là tối thiếu
Dòng định mức 60A của CB là ok