-
Thành viên Mới
động cơ 25kw thì dòng định mức là bao nhiêu vây? tra thông số này ở đâu được hả bác?
-
-
Thành viên cấp 1
bạn ơi, cho mình xin tài liệu nói về chọn thiết bị động cơ khi có tải được không, mình tìm mãi mà vẫn k thấy tài liệu nào ưng ý cả, hix, mấy tài liệu trước đọc tù mù quá, mình đang muốn dựa vào tải để tính chọn động cơ, giúp mình với, tks
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
matran.nhb
động cơ 25kw thì dòng định mức là bao nhiêu vây? tra thông số này ở đâu được hả bác?
Động cơ 25kw dòng định mức gần bằng 50A. Bạn tính gần đúng bằng cách lấy công suất định mức nhân đôi lên
-
-
Thành viên cấp 1
Cần phải mở ngoặc thêm là động cơ 3p 380V, chứ 3P 200 thì không đúng.
Cái này chỉ là công thức tính theo kinh nghiệm thôi. Một số loại động cơ cho máy nén khí hay bơm chân không thì không tính thế được.
Tốt nhất là đọc kỹ hướng dẫn dử dụng trước khi dùng.
Gửi bởi
consair90
Động cơ 25kw dòng định mức gần bằng 50A. Bạn tính gần đúng bằng cách lấy công suất định mức nhân đôi lên
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
elenercom
Cần phải mở ngoặc thêm là động cơ 3p 380V, chứ 3P 200 thì không đúng.
Cái này chỉ là công thức tính theo kinh nghiệm thôi. Một số loại động cơ cho máy nén khí hay bơm chân không thì không tính thế được.
Tốt nhất là đọc kỹ hướng dẫn dử dụng trước khi dùng.
Bác nói đúng, em quên để ý tới vấn đề này. Trước giờ vẫn quen làm với điện 380V nên mới mạnh dạn trả lời vậy. Điện 3P 200 giờ thường xài ở đâu vậy bác?Em thường thấy mấy động cơ này về VN quấn lại 380 hết
-
-
Thành viên cấp 1
3P 200V vẫn dùng trong các nhà máy liên doanh của Nhật, của Đài Loan và các máy công cụ hàng bãi của Nhật.
Động cơ ngoài bãi rác thì người ta thường đấu lại để chạy 380V ( không phải cuốn lại, như thế mất công quá). Họ móc mấy đầu dây rồi đấu lại thôi, công sá khoảng 100k.
-
-
Thành viên Mới
Mình làm nhiều về chọn thiết bị Ap và khởi cho động cơ lớn khởi động sao - tam giác rồi, mình thường làm tính dòng định mức của động cơ xong, chọn con Aptomat lớn hơn dòng định mức là được, tra bảng thiết bị đóng ngắt sẽ có dòng tương ứng. còn đối với Khởi thì con 1 và con 2 sẽ chạy tam giác thì lấy dòng định mức chia cho 2 rồi lấy con khởi có giá trị lớn hơn giá trị Idm/2. con thứ 3 để chạy tam giác thì lấy giá trị dưới Idm/2 là được.
Chúc các bạn thành công.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:21 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu