tự chế và sáng chế PLC S7-300 made in Việt Nam goy.Retentive Memory là 2048
zời ạ, thế còn không hiểu sao ??? nghĩa là bác kia làm sai kia, đưa ra thế, còn PLC của Đức nó ko thế
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Mình không được học nhiều và cũng chưa nghiên cứu sâu về plc S7-300 như một số anh em trên diễn đàn nhưng đây là sự thật các bác cứ kiểm tra Retentive Memory trong hardware của file này xem
Lưu ý PLC của mình nhập từ Trung Quốc ( Siemens Trung Quốc ) và đây là file mình đang chạy tại dự án rất ok
- Đây là file tách riêng phần FM350-1 và phần lưu số liệu:
http://www.mediafire.com/?pof725n81sahe6f
- Đây là file gốc đang chạy tại dự án: ( phầnđọc và lưu trữ fm350-1 tại FC19 và OB100 )
http://www.mediafire.com/?ge2ajvjneav41bc
Bạn thử sử dụng cách này xem:
1. Tạo ra 2 cờ M : ví dụ M0.1: always On và M0.2: Always OFF
2. Tạo lệnh xung cạnh xuống (N) với M0.1: Khi mất điện, cờ xung cạnh xuống sẽ move giá trị đang đọc (MW) vào DBW nào đó (dùng lệnh Move).
3. Khi có điện lại. dùng cờ M0.2 kết hợp với lệnh xung cạnh lênh (P) để trả giá trị DBW vào MW đó
Best regards,
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
Email: Hidden Content
---------------------------------------------------------------------
Phần 3 của anh ok có thể thay thế được việc dùng khối OB100 rất hay nhưng lưu ý
khi có điện trở lại khổng thể coppy giá trị được lưu về Mw trước đó được mà phải coppy vào Mw khác
Ví dụ: - Mw0: lưu giá trị trước khi mất điện ( giá tri thực )
- Mw1: lưu giá trị được trả về khi có điện trở lại
- Mw2: là giá trị có được khi có điện trở lại ( giá tri xung đếm được )
như vậy: Mw0 = Mw1 + Mw2
Phần 2 của anh em thắc mắc là khi mất điện thỉ CPU dừng luôn đâu cỏn thực hiện được lệnh MOV nữa anh nên phần này không cần
Em nói có gì không đúng mong các bác góp ý thêm
Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 12-01-2011 lúc 10:03 AM.
- Test đi bạn. Cái này mình hay dùng cho S7200. Còn phần có copy được hay không là do giải thuật bạn viết.
- Khi mất điện, chịu khó quan sát đèn PLC xíu nhé và test kết quả
Best regards,
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
Email: Hidden Content
---------------------------------------------------------------------
Ok rồi cám ơn anh nhiều