-
lưu dữ liệu trong s7-300 khi mất điện
Đây là vấn đề rât quan trọng trong lập trình PLC song lại rất ít tài liệu nói về vấn đề này
mình lập chủ dề này mong mọi người trao đổi kinh nghiệm về việc lưu dữ liệu trong plc s7300 khi mất điện .
-
-
Ở đây cụ thể mình đang gặp khó khăn trong vấn đề này mong mọi người giúp đỡ
Trong máy của mình đang lập trình dùng PLC S7-300 CPu 315-2DP và modul Fm 350-1 đếm xung từ Encorder phần này mình đã đếm được xung lên song mình không thể lưu được nó lại, khi plc bị mất điện giá trị đếm trong vùng nhớ DB2.dbx34 và MD 60 lại =0 và đếm lại từ đầu như vậy máy bị lỗi và phải thiết lập lại bên công ty họ muốn mình phải lưu được lại cả khi mất điện để máy hoạt đông ổn định vì vậy mong mọi người chao đổi giúp đỡ mình
Cám ơn nhiều
-
-
Mình cũng đọc nhiều rồi tài liệu đều nói chung chung, không chi tiết một số diễn đàn như PLc.net, webdien, một số giáo trình up trên mạng đều nói 3 khối chính OB, FC, DB thôi kể cả bên diễn đàn PLC cũng vậy không có ai hỗ trợ nhiệt tình ( giúp đỡ chi tiết) cho anh em cả nên mình mới lập tốp pic này mong mọi người thông cảm và giúp đỡ nhiệt tình cho những người đi sau để phát triển
Cám ơn mọi người rất nhiều
-
-
nếu các anh em có nhiệt tình chia sẻ cho anh em trên diễn đàn thì quá tuyệt vời chỉ tiếc rằng mình quá yếu nhưng mình sẽ cố gắng hết sức được đến đâu mình up lên chia sẻ cho anh em thao khảo đến đó có gì sai mong mọi người chỉ giáo
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Đồng
^^! nguyentu_bag nói sai rùi. Diễn đàn để tra đổi, cái gì có thể chia sẻ được thì chia sẻ, có cái không. Và cái nào muốn thì chia sẻ, không thì thui, chứ không ép được mà, nhiều cái nó liên quan đến cơm áo, rồi có những cái họ mất thời gian + sức khỏe + trí lực mới tìm ra, những cái đó ngay bản thân tôi cũng không dám xin. Bật mí bác biết, Chính bài này bác cho tôi ý tương, và tôi tìm và đã ra ^^! chứ trước giờ mấy "mánh khóe" lập trình tôi ko nghĩ đến, đi dạy thì ko dạy cái đó lên chẳng học. hihi. Cứ chịu khó, bác sẽ thành công
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
nguyentu_bag
nếu các anh em có nhiệt tình chia sẻ cho anh em trên diễn đàn thì quá tuyệt vời chỉ tiếc rằng mình quá yếu nhưng mình sẽ cố gắng hết sức được đến đâu mình up lên chia sẻ cho anh em thao khảo đến đó có gì sai mong mọi người chỉ giáo
xipam qua lại :d
VÀo yahoo tôi hỏi ti, điện thoại để đâu rồi ?
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 11-27-2011 lúc 10:26 PM.
Lý do: em spam ti
-
-
Xin chào anh Kidsolo1412 xin lỗi nha chỗ mình sóng điện thoại hơi yếu ( đang ở công trường ) lúc nào rảnh nhá máy cho mình nha mình lúc nào cũng sẵn sàng hết
Hôm qua mình có được một cao thủ chỉ giúp mình lưu giá trị vào vùng nhớ MB0 mình đang test thử có gì mình thông tin lên sau nhưng không biết vùng nhớ này lưu trữ được bao lâu 240 giờ bằng pin nuôi hay lâu hơn bằng phần cứng của PLC như thẻ nhớ của PLC chẳng hạn
Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 11-28-2011 lúc 07:11 AM.
-
-
Thành viên cấp 3
Mình chưa thử nhưng có ý kiến thế này : ở mục Retentive Memory (thuộc tính CPU) được dùng cho những vùng nhớ xác định để lưu trữ dữ liệu khi mất điện or CPU chuyển từ STOP -->RUN .Bao gồm số byte bắt đầu từ MB0 , Timer , Counter (tùy thuộc vào CPU mà số lượng khác nhau) VD CPU 315-2DP là MB0 -->16 , T0 , C0 ->8 .Chúc bạn thành công .
Còn về thời gian lưu trữ , cách này là sử dụng pin nuôi , khi tụ trong pin phóng hết mà chưa có điện thì èo .Thời gian lưu trữ 240h .
Lần sửa cuối bởi nguyendien.tdh, ngày 11-28-2011 lúc 11:19 AM.
-
-
Thành viên cấp 9
thật sự thì s7-300 thì tôi chưa làm thiệt bao giờ chỉ qua phần mềm và plcSIM nên tôi không giám chỉ ,nhưng theo tôi nghỉ chắc chắn vấn đề lưu dử liệu khi mất điện không khó ,chỉ cần chịu khó đọc tài liệu là ok ngay .Tại lý do tôi đả làm qua con plc s7-1200 thì tôi thấy nó gần giống s7-300 và tôi nghỉ vấn đề lưu dử liệu s7-300 mình nghỉ củng giống như s7-1200 thôi
chỉ cần chịu khó tìm hiểu là ok hết ,không ai cho chúng ta hết ,chỉ cho chúng ta chìa khóa và hướng dẩn cách mở,còn mở như thế nào ,nhanh hay chậm là do khả năng phấn đấu của mọi người.
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 11-28-2011 lúc 03:25 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Cái này em nghĩ cũng có to tác j đâu mà các pac nói nge giật mình thế .Người ta chưa đọc tới cái này thì hoi , mọi người biết thì đưa chìa như a daocongdabl .Vd như bạn này hỏi thì các pac có chút hướng dẫn là đi vào đâu ...Pac anhlv.ddt kêu dễ , kêu người ta nghĩ luôn.Em cũng đang chờ câu trả lời để học hỏi .Mọi người thông cảm vi em thấy câu hỏi này ko giật mình như các pac nghĩ .
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:29 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu