Đăng Ký
Kết quả 1 đến 7 của 7

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Driver AC Servo Panasonic

    Chào mọi người!
    Tôi đang làm đồ án tốt nghiệp liên quan đến Driver AC Servo của hãng Panasonic,tôi gặp vấn đề là Driver cứ hiện thông báo lỗi: ERR 38.Vậy ai biết nó bị gì và cách khắc phục nó như thế nào.Rất mong mọi người hãy giúp đỡ,cảm ơn nhiều!

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình đọc trong tài liệu thì lỗi 38 là lỗi là " Overtravel inhibit input error" nhưng mình không biết là bị gì và cách khắc phục là như thế nào nữa,mong mọi người giúp đỡ!

  3. #3
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ntto25889 Xem bài viết
    Mình đọc trong tài liệu thì lỗi 38 là lỗi là " Overtravel inhibit input error" nhưng mình không biết là bị gì và cách khắc phục là như thế nào nữa,mong mọi người giúp đỡ!
    Bạn dùng driver nào,mã thiết bị là gì ? Tốt nhất là gửi luôn manual lên để mọi người giúp bạn cho lẹ.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    Bạn xem hai file này có giúp ích được gì ko :
    http://www.mediafire.com/?5a7d6i36fkyi7ha
    http://www.mediafire.com/?s43t8b8w947vnd2
    Trích dẫn Gửi bởi ntto25889 Xem bài viết
    Mình đọc trong tài liệu thì lỗi 38 là lỗi là " Overtravel inhibit input error" nhưng mình không biết là bị gì và cách khắc phục là như thế nào nữa,mong mọi người giúp đỡ!
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    máy pác không đưa model bộ điều khiển servo thì sao mà nói chính xác được thông số lỗi được.
    Nếu dòng Minas A4 thì đây là lỗi ngăn chặn tín hiệu đầu vào khi vượt quá hành trình đó pác ah.
    Pác vaò parameter xóa hết tất cả các lỗi.sau đó xem lại chương trình xem có lập trình sai cái gì không.
    Có thể là tín hiệu xung đầu vào vượt quá hành trình

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    sao không thấy ai quam tâm hết vậy?
    TUYÊN - 097 6688 579
    Chuyên về: PLC, Inverter, Servo(Mitsu & Gefran)

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tuyen.Automation Xem bài viết
    sao không thấy ai quam tâm hết vậy?
    Mình thấy bạn chuyên về Servo, bạn hướng dẫn giúp cách khắc phục nhé
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top