Trích dẫn Gửi bởi nam209 Xem bài viết
Bạn lập trình sai thì nó báo lỗi thôi. :D
NET2: đọc ngõ ra Q0.0 với Đầu ra của nó là kiểu số thực mà bạn để 0 với 10 là đuối rồi.
>>bạn sửa lại là 0.0 với 10.0
NET3: bạn move ra ngõ ra module mà để move real cũng đuối luôn
mà bạn move 0 đến 10 ra ngõ ra thì có ích gì?
>>Bạn dùng move Word
>>Move AIW0
chương trình cho bạn tham khảo. http://www.mediafire.com/?enqtx4whj6nw6gb
chương trình này mình viết để test module ở nhà
bạn dùng một biến trở tầm 10k, nối nguồn 10VDC,nhớ mắc đúng mạch...chỉnh ngõ ra rồi sẽ thấy.
bạn mới làm quen nên tìm hiểu lâu tí...sau khoảng một tuần, có gì ko hiểu lên diễn đàn hỏi típ :D
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Ví dụ của bạn rất hay và dễ hiểu. Nhờ đó mà mình cũng đã hiểu thêm phần nào về chuyển đổi Analog. Mình cũng tìm hiểu về analog trong PLC nhưng nếu ko có những ví dụ cụ (thể như của bạn) thì cũng rất khó hình dung và ko biết mình đang học cái gì nữa.hi.