    Mình dùng counter C235 với input là X0 thì vào chuơng trình chỉ cần set 1 cờ M trước lệnh HSCS/HSCR/SPD (high speed counter set/reset/speed) chứ ko cần dùng X0 (chỉ dùng để nối dây) phải không?
    Cái encoder của mình nhận tín hiệu âm duơng, khi đảo chiều động cơ thì mình cho cái counter nó đọc tín hiệu cạnh xuống (VD chiều thuận đọc cạnh lên) ko biết có đúng ko.
    Lần sửa cuối bởi thachdatkhai2000, ngày 07-10-2012 lúc 11:09 PM.

  2. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thachdatkhai2000 Xem bài viết
    Mình dùng counter C235 với input là X0 thì vào chuơng trình chỉ cần set 1 cờ M trước lệnh HSCS/HSCR/SPD (high speed counter set/reset/speed) chứ ko cần dùng X0 (chỉ dùng để nối dây) phải không?
    Cái encoder của mình nhận tín hiệu âm duơng, khi đảo chiều động cơ thì mình cho cái counter nó đọc tín hiệu cạnh xuống (VD chiều thuận đọc cạnh lên) ko biết có đúng ko.
    X0 là ngõ vào tương đương để kích hoạt độ bếm tốc độ cao C235 mà bạn, không dùng X0 thì C235 nó đâu có hiểu
    Encoder của bạn có mấy phase thế? Thường thì có 2 pha là A B hoặc 3 pha là ABZ, khi quay thuận thì tín hiệu ở pha A sớm hơn pha B bao nhiêu xung đó (Mình cũng không nhớ rõ nữa), khi quay nghịch lại thì tín hiệu ở pha B sẽ sớm hơn pha A, tương tự như trên.
    Ngo Van Nam

    Cell Phone : 0979 985 950
    Email : Hidden Content

  3. #13
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Ý mình là đấu dây của encoder vào chân X0 còn trong chương trình thì dùng 1 cờ M khác (M8000) để nuôi counter.
    VD1: ld M8000
    DHSCS K100 D235 Y10
    VD2:
    ld x0
    DHSCS K100 D235 Y10

    Trong 2 cách trên thì cách nào đúng, muốn mô phỏng mấy cái high speed counter này trong stimulator như thế nào vậy.
    Lần sửa cuối bởi thachdatkhai2000, ngày 07-11-2012 lúc 12:41 PM.

  4. #14
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

  5. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thachdatkhai2000 Xem bài viết
    Ý mình là đấu dây của encoder vào chân X0 còn trong chương trình thì dùng 1 cờ M khác (M8000) để nuôi counter.
    VD1: ld M8000
    DHSCS K100 D235 Y10
    VD2:
    ld x0
    DHSCS K100 D235 Y10

    Trong 2 cách trên thì cách nào đúng, muốn mô phỏng mấy cái high speed counter này trong stimulator như thế nào vậy.
    Cái này là bộ đếm tốc độ cao mà bạn , bạn phải sử dụng bộ đếm C235,C236,........ chứ không phải dùng D235..như bạn ví dụ đâu bạn. Bạn nên dùng theo ví dụ 1 đó, tại nó luôn luôn cần cấp nguồn cho các thiết bị bên trong lệnh DHSCS chạy đó bạn.
    Còn về mô phỏng thì bạn cứ lắp ghép kết nối phần cứng lại đi , nối Encoder vào, sau đó trên giao diện phần mềm GX-Developer bạn chọn chế độ " Monitor Mode" thế là thấy ok à. Giờ thì chỉ cần xoay nhẹ encoder là thấy giá trị bộ đếm thay đổi. Mình nghĩ thế..hihi. Chúc vui nhé.
    Ngo Van Nam

    Cell Phone : 0979 985 950
    Email : Hidden Content

  6. #16
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thachdatkhai2000 Xem bài viết
    Ý mình là đấu dây của encoder vào chân X0 còn trong chương trình thì dùng 1 cờ M khác (M8000) để nuôi counter.
    VD1: ld M8000
    DHSCS K100 D235 Y10
    VD2:
    ld x0
    DHSCS K100 D235 Y10

    Trong 2 cách trên thì cách nào đúng, muốn mô phỏng mấy cái high speed counter này trong stimulator như thế nào vậy.
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

  7. #17
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    72
    Thanks
    0
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngovannam1989 Xem bài viết
    Dạ cái đó là đọc xung Encoder về, thế mình muốn tạo xung điều khiển cho Driver servo motor dùng FX2N thì mình phải làm sao anh. Cảm ơn anh nhiều
    Bạn tham khảo đây: http://www.mediafire.com/?806p1h9ygcqpnu8
    Trang 275, 5.13: position control, có sơ đồ đấu dây, ví dụ mẩu, và hướng dẫn sử dụng các lệnh xuất xung. Bạn làm theo hướng dẫn có gì không hiểu post lên cho ae giúp đỡ.
    Chúc thành công!
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content

  8. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    22
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daiphongsk Xem bài viết
    Bạn tham khảo đây: http://www.mediafire.com/?806p1h9ygcqpnu8
    Trang 275, 5.13: position control, có sơ đồ đấu dây, ví dụ mẩu, và hướng dẫn sử dụng các lệnh xuất xung. Bạn làm theo hướng dẫn có gì không hiểu post lên cho ae giúp đỡ.
    Chúc thành công!
    thanks bạn nhiều nhé..
    Ngo Van Nam

    Cell Phone : 0979 985 950
    Email : Hidden Content

  9. #19
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    - Bạn nào biết cách đấu dây encoder vào PLC mitsu FX1N-60MR-001 thì chỉ mình với.
    - Mình đấu 1 dây của encoder vào X0 (dùng C235 để đọc tín hiệu), dây còn lại mình đấu vào mát (PLC mình nối âm chung, kích dương) thì download chương trình xuống thì không đọc được tín hiệu encoder về.
    - Encoder của mình xuất tín hiệu ra AC.
    Chương trình mình test thử:
    ldi m0 - set m3
    ld m3 - set y0
    ld m3 - DHSCR K100 C235 Y0
    Khi chạy thì nó như thế này:
    DHSCR K100 C235 Y0
    ------------- 0 ON ---------
    - Cho mình hỏi lun cái là sao mình cài GX Developer trong máy ảo thì không đổ xuống PLC được.
    Lần sửa cuối bởi thachdatkhai2000, ngày 07-25-2012 lúc 11:15 PM.

  10. #20
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thachdatkhai2000 Xem bài viết
    - Bạn nào biết cách đấu dây encoder vào PLC mitsu FX1N-60MR-001 thì chỉ mình với.
    - Mình đấu 1 dây của encoder vào X0 (dùng C235 để đọc tín hiệu), dây còn lại mình đấu vào mát (PLC mình nối âm chung, kích dương) thì download chương trình xuống thì không đọc được tín hiệu encoder về.
    - Encoder của mình xuất tín hiệu ra AC.
    Chương trình mình test thử:
    ldi m0 - set m3
    ld m3 - set y0
    ld m3 - DHSCR K100 C235 Y0
    Khi chạy thì nó như thế này:
    DHSCR K100 C235 Y0
    ------------- 0 ON ---------
    - Cho mình hỏi lun cái là sao mình cài GX Developer trong máy ảo thì không đổ xuống PLC được.
    Ac ac bạn ơi kiểm tra lại coi loại MR của bạn đáp ứng được tần số bao nhiêu? Dùng loại MR đọc xung encoder liệu có ổn không chứ? Và encoder của bạn xuất tín hiệu AC bạn có thể cho mình xin mã loại encoder đó đc ko? cám ơn !