Bạn sử dụng hàm đếm xung tốc độ cao là ok.
II. Bộ đếm tốc độ cao HSC (high speed counter): FX2N có tổng công 21 bộ đếm tốc độ cao
Ngõ vào xung đếm X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
1 pha không có Set
Reset C235 U/D
C236 U/D
C237 U/D
C238 U/D
C239 U/D
C240 U/D
1 pha có Set
Reset C241 U/D R
C242 U/D R
C243 U/D R
C244 U/D R S
C245 U/D R S
2 pha 2 hướng C246 U D
C247 U D R
C248 U D R
C249 U D R S
C250 U D R S
2 pha
A &B C251 A B
C252 A B R
C253 A B R
C254 A B R S
C255 A B R S
X0 X6 là 6 ngõ vào xung đếm, khi có một bộ đếm tốc độ cao đã sử dụng ngõ X nào làm xung đếm thì các bộ đếm khác và các thiết bị khác không được sử dụng ngõ X đó nữa. Như vậy tại mỗi thời điểm chúng ta chỉ có thể sử dụng tối đa 6 bộ đếm tốc độ cao.
Đối với các bộ đếm có ngõ vào xung đếm là U/D thì việc xác định đếm lên hay đếm xuống sẽ do trạng thái của các Rờle phụ trợ chuyên dùng quyết định.
Bộ đếm tốc độ cao Rờle phụ trợ tương ứng Trạng thái đếm lên hay đếm xuống
C235 M8235 0 = đếm lên
1 = đếm xuống
C236 M8236
C237 M8327
C238 M8238
C239 M8239
C240 M8240