    Ý mình là đấu dây của encoder vào chân X0 còn trong chương trình thì dùng 1 cờ M khác (M8000) để nuôi counter.
    VD1: ld M8000
    DHSCS K100 D235 Y10
    VD2:
    ld x0
    DHSCS K100 D235 Y10

    Trong 2 cách trên thì cách nào đúng, muốn mô phỏng mấy cái high speed counter này trong stimulator như thế nào vậy.
    Lần sửa cuối bởi thachdatkhai2000, ngày 07-11-2012 lúc 12:41 PM.