Trích dẫn Gửi bởi thachdatkhai2000 Xem bài viết
Ý mình là đấu dây của encoder vào chân X0 còn trong chương trình thì dùng 1 cờ M khác (M8000) để nuôi counter.
VD1: ld M8000
DHSCS K100 D235 Y10
VD2:
ld x0
DHSCS K100 D235 Y10

Trong 2 cách trên thì cách nào đúng, muốn mô phỏng mấy cái high speed counter này trong stimulator như thế nào vậy.
Cái này là bộ đếm tốc độ cao mà bạn , bạn phải sử dụng bộ đếm C235,C236,........ chứ không phải dùng D235..như bạn ví dụ đâu bạn. Bạn nên dùng theo ví dụ 1 đó, tại nó luôn luôn cần cấp nguồn cho các thiết bị bên trong lệnh DHSCS chạy đó bạn.