Thành viên cấp 1

Gửi bởi
thachdatkhai2000
Ý mình là đấu dây của encoder vào chân X0 còn trong chương trình thì dùng 1 cờ M khác (M8000) để nuôi counter.
VD1: ld M8000
DHSCS K100 D235 Y10
VD2:
ld x0
DHSCS K100 D235 Y10
Trong 2 cách trên thì cách nào đúng, muốn mô phỏng mấy cái high speed counter này trong stimulator như thế nào vậy.
Cái này là bộ đếm tốc độ cao mà bạn , bạn phải sử dụng bộ đếm C235,C236,........ chứ không phải dùng D235..như bạn ví dụ đâu bạn. Bạn nên dùng theo ví dụ 1 đó, tại nó luôn luôn cần cấp nguồn cho các thiết bị bên trong lệnh DHSCS chạy đó bạn.
Còn về mô phỏng thì bạn cứ lắp ghép kết nối phần cứng lại đi , nối Encoder vào, sau đó trên giao diện phần mềm GX-Developer bạn chọn chế độ " Monitor Mode" thế là thấy ok à. Giờ thì chỉ cần xoay nhẹ encoder là thấy giá trị bộ đếm thay đổi. Mình nghĩ thế..hihi. Chúc vui nhé.
-