Thành viên cấp 10

Gửi bởi
dohung
Vấn đề này của anh em cũng làm nhưng trên con S7-1200 . Có 1 mạng LAN cho phép các máy trong nhà mà có thể theo dõi thông số máy qua giao diện wincc flex cũng nhập địa chỉ IP trên IE.Nhưng em chưa đưa được ra internet . Hi vọng sẽ có project hoặc có thiết bị để thử.Thanks chủ đề của anh.
Anh cũng đang muốn test link ra ngoài internet nhưng chưa có điều kiện làm được do thiết bị dùng trong mang Lan và modem trường thì lại không cho phép vào cấu hình được
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
kidsolo1412
Cái này không phải dùng java viết web.Đây là ứng dụng dùng remote thông qua web :
1 PC hoặc Panel chạy runtime
PC khác connect đến thông qua web
Còn nếu dùng java thì siemen có 1 tool để viết giao diện cho các loại module IT như CP243 hoặc CP343 tên là
Simatic HCG
hi nếu anh có thời gian thì có thể quay video anh làm từ đầu được không ạ ?
-
-
Thành viên cấp 9
cái này hay đó mình đang nghiên cứu trên wincc flexible và plc s7-1200,có kinh nghiệm nào hay anh em mình cùng trao đổi
-
-
Thành viên cấp 10
Quay phim từ đầu thì file video nặng quá em xem tài liệu hướng dẫn tại đây.Bắt đầu từ trang 68 đây là hướng dẫn cấu hình cho server.Tài liệu viết rất chi tiết còn trên máy kết nối tới chỉ cần dùng IE rồi đánh ip kết nối
http://support.automation.siemens.co...78&caller=view
2 máy test phải nằm trong cùng 1 mạng.Tài liệu này viết cho màn hình nếu em test thì dùng 2 PC 1 PC chạy runtime PC khác connect tới bằng IE theo IP máy đang chạy runtime
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
kidsolo1412
ứng dụng:giám sát,điều khiển thiết bị chạy winccflex từ xa thông qua webpage (internet explorer)
phần cứng:plc s7-200 +cp243-1it (ip:192.168.1.2)
pc server chạy runtime winccfflex(ip:192.168.1.122)
pc client remote qua web (ip:192.168.1.6) và phải có cài java
đối tượng điều khiển:
động cơ thông qua biến tần mm420 bằng giao thức uss từ đó đọc về current,dc-link,áp ac,tần số tại ngõ ra biến tần thông qua các tham số:r0024-r0027 trên biến tần
Clip trên client:
Clip trên server:
mấy cái graphic này anh tạo làm sao vậy??? chỉ em với
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
votrongson
mấy cái graphic này anh tạo làm sao vậy??? chỉ em với
Đây là lấy ra từ bộ thư viện symbol factory 2.0
-
Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Các anh ơi cho em hỏi em đang làm phần mềm giám sát một hệ thống bằng wincc 6.02. và giờ em muốn làm một client kết nối với sever qua mạng lan nhưng ở client chỉ có chức năng giám sát mà không có chức năng điều khiển hệ thống . Em mới đi làm nên dốt quá mong được các anh giúp đỡ..
-
-
Thành viên cấp 1
hic hic không có ai giúp đỡ em cả...
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
thangngo88
hic hic không có ai giúp đỡ em cả...
giúp đỡ thì cần có kiến thức nữa chứ
-
-
Thành viên cấp 10
Tiếp tục share cho mọi người test 1 hệ thống demo đang online
IP KẾT NỐI GIAO DIỆN:
http://222.253.52.102:5800
Pass:123456
IP CAMERA QUAN SÁT:
http://222.253.52.102:463
PASS:GIÁM SÁT 123456
Camera:
kidsolo1412
8880261
Chỉ định xài IE,Chrome cũng connect được nhưng phải cài linh tinh 1 số cái
Để test giao diện cần cái thêm phần java
http://java.com/en/download/index.jsp
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:16 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu