				Cộng tác viên
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
buivandai9009
					
				 
				nếu mình bỏ cái module analog đi thì download bình thường, gắn cục module đó vô download là nó báo lỗi, mình thử tìm trong file 

 nhưng không thấy lỗi đó, cũng k thấy thanh ghi 40215 hjx
 
			
		 
	 
 40215 là tương đương với thanh ghi 214 trong địa chỉ modbus là 40215. lúc config advanty sẽ tự cấp địa chỉ này. bạn thử config lại cái khác xem.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				