- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chauvinhloi
					
				 
				Bài toán của bạn gọi là ratio control, trong đó một đại lượng này  phụ thuộc vào đại lượng kia theo tỉ số bạn đặt. Mô hình điều khiển như  thế này: 
 
Một điều bạn nên lưu ý là thời gian lấy mẫu và tốc độ đáp ứng của bộ  PID nằm sau phải cao hơn bộ trước để đảm bảo hệ thống ổn định.
Bạn  thiết kệ bộ PID 1 trước, sau khi bộ 1 ổn định, bạn thiết kế bộ 2 nhưng  tăng tốc độ đáp ứng bằng cách thay đổi thông số PID, không copy thông số  bộ 1 qua bộ 2. Nếu PLC bạn dùng có hỗ trợ nhiều khối hàm ngắt chu kì  thì bạn thử đặt bộ 2 qua OB ngắt có tần số cao hơn để được đáp ứng tốt  hơn.
 
			
		 
	 
 Dạ vâng ! đúng rồi anh ạ . em đã làm nhưng nó ko đủ đáp ứng anh ạ . Bộ PID thứ 2 nó ko thể bắt dc giá trị setpoit thứ 2. mà cái em thấy là là nó còn giảm về 0 ở đầu ra out put của bộ PID 2 . mong anh và m.n trong diễn đàn tư vấn giúp em ạ
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							mặc dù là bộ PID 1 là oke . và giá trị  setpoint thứ 2 nó không thay đổi đáng kể .
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vinhtdh
					
				 
				Dạ vâng ! đúng rồi anh ạ . em đã làm nhưng nó ko đủ đáp ứng anh ạ . Bộ PID thứ 2 nó ko thể bắt dc giá trị setpoit thứ 2. mà cái em thấy là là nó còn giảm về 0 ở đầu ra out put của bộ PID 2 . mong anh và m.n trong diễn đàn tư vấn giúp em ạ
			
		 
	 
 Cho mình xem sơ đồ kết nối PID của bạn đi.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 06-06-2015 lúc 04:47 PM.
					
					
				
				
				
				
				
				
					
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chauvinhloi
					
				 
				Cho mình xem sơ đồ kết nối PID của bạn đi.
			
		 
	 
 em cảm ơn anh ạ . anh xem hộ ctrinh em với ạ . 
http://www.mediafire.com/download/6m...TOT_NGHIEP.rar
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vinhtdh
					
				 
				
			
		 
	 
 Mình chưa cài TIA V13 bạn ơi, bạn post hình lên cho mọi người xem luôn đi.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:22 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu