Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chauvinhloi
Bài toán của bạn gọi là ratio control, trong đó một đại lượng này phụ thuộc vào đại lượng kia theo tỉ số bạn đặt. Mô hình điều khiển như thế này:
Một điều bạn nên lưu ý là thời gian lấy mẫu và tốc độ đáp ứng của bộ PID nằm sau phải cao hơn bộ trước để đảm bảo hệ thống ổn định.
Bạn thiết kệ bộ PID 1 trước, sau khi bộ 1 ổn định, bạn thiết kế bộ 2 nhưng tăng tốc độ đáp ứng bằng cách thay đổi thông số PID, không copy thông số bộ 1 qua bộ 2. Nếu PLC bạn dùng có hỗ trợ nhiều khối hàm ngắt chu kì thì bạn thử đặt bộ 2 qua OB ngắt có tần số cao hơn để được đáp ứng tốt hơn.
Dạ vâng ! đúng rồi anh ạ . em đã làm nhưng nó ko đủ đáp ứng anh ạ . Bộ PID thứ 2 nó ko thể bắt dc giá trị setpoit thứ 2. mà cái em thấy là là nó còn giảm về 0 ở đầu ra out put của bộ PID 2 . mong anh và m.n trong diễn đàn tư vấn giúp em ạ
-
-
Thành viên cấp 3
mặc dù là bộ PID 1 là oke . và giá trị setpoint thứ 2 nó không thay đổi đáng kể .
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
vinhtdh
Dạ vâng ! đúng rồi anh ạ . em đã làm nhưng nó ko đủ đáp ứng anh ạ . Bộ PID thứ 2 nó ko thể bắt dc giá trị setpoit thứ 2. mà cái em thấy là là nó còn giảm về 0 ở đầu ra out put của bộ PID 2 . mong anh và m.n trong diễn đàn tư vấn giúp em ạ
Cho mình xem sơ đồ kết nối PID của bạn đi.
Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 06-06-2015 lúc 04:47 PM.
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chauvinhloi
Cho mình xem sơ đồ kết nối PID của bạn đi.
em cảm ơn anh ạ . anh xem hộ ctrinh em với ạ .
http://www.mediafire.com/download/6m...TOT_NGHIEP.rar
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
vinhtdh
Mình chưa cài TIA V13 bạn ơi, bạn post hình lên cho mọi người xem luôn đi.
-